Jeg køre ikke pannex, det var mit gamle bio18 fyr, jeg har en 1016 blackstar idag med en 16kw brænder og 85mm blæser.pille bruger skrev: ↑09 dec 2021 07:18 I din profil skriver du at du har en Pannex styring.
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Er brænder + herd ren, også lamellerne i blæser ?
Hvad er dine tal i menu rens ?
Hvor mange stop har du ?
Er PI tal tilpasset, så du ikke har meget springende kurver ?
Jeg er ikke på stokercloud, jeg har kun lige fået fyret så ved ikke hvordan man får det.
Brænder og herd er ren, men har tendens til askekage.
Menu rens:
Tid mellem. 10 min
Tid aktiv 5 sek
Hastighed 55%
Jeg har pt ingen stop, den køre hele tiden.
Temp regulering p-led 2.2
Temp regulering i- led 0.25
Ydelse stigning/min 10%
Min ydelse 10%
Max ydelse 100%