Re: Atmos DC25GD - Driftstemperatur max 70 Grader
: 12 feb 2021 15:19
af Fiskeren3
Yes. Det var det.
Men burde den ikke lade med mere end 8graders forskel? Den gjorde det tidligere?
Re: Atmos DC25GD - Driftstemperatur max 70 Grader
: 12 feb 2021 16:11
af John Skov Jensen
Fiskeren3 skrev: ↑12 feb 2021 15:19
Yes. Det var det.
Men burde den ikke lade med mere end 8graders forskel? Den gjorde det tidligere?
Jo delta på 8 grader lyder ikke af meget, så yder den ikke mere en en stor æske tordenskjold tændstikker
Re: Atmos DC25GD - Driftstemperatur max 70 Grader
: 13 feb 2021 09:54
af svanggaard
John Skov Jensen skrev: ↑12 feb 2021 16:11
Jo delta på 8 grader lyder ikke af meget...
Det kommer vel an på hvor stort flowet fra kedlen er? Hvis kedlen yder 20kW er der et flow på ca 2100l pr time ved delta t på 8 grader. Det giver ca. 35l i minuttet - hvilket ikke er urealistisk med 1,5" rør.
Som jeg forstår det ryger noget af varmen i akkutanken mens resten går til oliefyret - og formodentligt videre til huset. Hvis der er sådan det hænger samme trækker huset måske mere varme end vi lige regner med.
Re: Atmos DC25GD - Driftstemperatur max 70 Grader
: 13 feb 2021 10:31
af John Skov Jensen
svanggaard skrev: ↑13 feb 2021 09:54
Det kommer vel an på hvor stort flowet fra kedlen er? Hvis kedlen yder 20kW er der et flow på ca 2100l pr time ved delta t på 8 grader. Det giver ca. 35l i minuttet - hvilket ikke er urealistisk med 1,5" rør.
Som jeg forstår det ryger noget af varmen i akkutanken mens resten går til oliefyret - og formodentligt videre til huset. Hvis der er sådan det hænger samme trækker huset måske mere varme end vi lige regner med.
Med de temperaturer han skriver han aflæser på ladeventilen, sammenholdt med en åbningstemperatur på ladeventilen på 72 grader, så er han slet ikke i nærheden af et flow på 2100l/t
Nærmere det halve