Re: Glassod

: 23 dec 2020 21:30
af pille bruger
Knuddi skrev: 23 dec 2020 20:20Sådan
Min ydelse bør sættes ned til 10% og ydelse ved 10% hæves til 2,5 kW

Blæser lav er nok lige høj nok, hvordan har du indstillet blæsertal ?

Optændings mængde kan fint sættes til 60 gram.
Jo flere piller der er jo mere røg kommer der og jo mere effekt skal der på eltænderen.

Du har lidt svært ved at holde lys hele tiden.
Er det fordi du blæser ilden ud, eller er der smuld i pillerne der støver foto føler til ?

Din retur temperatur følger nøje fremløbstemperatur minus ca 10 grader.
Hvorfor det ?
Den burde bare være en flad graf på 55 grader ( plus minus )

Du har et meget svingende varme aftag.
Har du gulvvarme med høj indgangs temperatur eller meget store radiatorer ?

Re: Glassod

: 23 dec 2020 22:58
af Knuddi
Hej Michael
Tal er rettet, shunt ventil sad fast, lidt massage måtte der til.
Synes kurver ser mere fornuftige ud nu