Side 2 af 2

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 29 nov 2019 19:18
af pille bruger
MrJacki skrev: 29 nov 2019 18:59 Tak - prøver og vender tilbage.
Jeg kan se at den gik i drift, hvorfor slukker du igen ? icon_cheesygrin.gif

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 29 nov 2019 19:24
af MrJacki
Fyret er startet op igen, det går i drift, når den eksterne snegl skal køre, brummer motoren men sneglen kører ikke, der er ingen mislyde når motoren kører piller ind i forbindelse med optænding, der lyder alt fint og gnidningsløst.

Det er som styringen ikke sender spænding nok til sneglen, og den derfor ikke kan trække igang, ved ikke om den sender fuld spænding i forbindelse med optænding og manuel styring mens den sender en reduceret spænding ifb med drift især ved lavere last.

Med fyres stoppet og i menuen manuel styring viser den -(minus) 125mA og -(minus) 28Va

Med fyret slukket og ekstern snegl i manuel kørsel er data -60mA og -13Va

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 29 nov 2019 19:28
af pille bruger
MrJacki skrev: 29 nov 2019 19:24 Fyret er startet op igen, det går i drift, når den eksterne snegl skal køre, brummer motoren men sneglen kører ikke, der er ingen mislyde når motoren kører piller ind i forbindelse med optænding, der lyder alt fint og gnidningsløst.

Det er som styringen ikke sender spænding nok til sneglen, og den derfor ikke kan trække igang, ved ikke om den sender fuld spænding i forbindelse med optænding og manuel styring mens den sender en reduceret spænding ifb med drift især ved lavere last.

Med fyres stoppet og i menuen manuel styring viser den -(minus) 125mA og -(minus) 28Va

Med fyret slukket og ekstern snegl i manuel kørsel er data -60mA og -13Va
Der er fuld spænding på når udgangen er aktiv, men tiden den er aktiv er forskellig om den skal køre hele tiden, eller i små ryk.
Da du skiftede snegl, skiftede du så også til en ny start kondensator på snegle motoren ?
Var det et helt sæt eller er det skiftet i dele ?

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 29 nov 2019 21:54
af MrJacki
Jeg slukkede da sneglen ikke kørte (ville ikke ødelægge en ny motor) selvom den gik i drift, silo'en er tom så jeg kan monitore om sneglen kører. Ekstern snegle fik tre "kør" signaler men sneglen kørte ikke, motoren brummede bare.

Da jeg skiftede var det et komplet sæt leveret fra hedestoker, med ny snegl, ny motor monteret med ny kondensator.
Der var et stik der er skiftet fra den gamle snegl, lidt som til "power supply" på en gl stationær computer, så der kan ikke være fejlmonteret med fase og nul, mener det er ikke tre faser hvor el kan monteres forkert så motoren kører den "forkerte" vej

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 29 nov 2019 22:02
af T-mek
Køre snegl ok med strøm direkte fra stikkontakt ?

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 29 nov 2019 22:19
af MrJacki
Ekstern snegl kører via styringen, så 230v ind i fyret, så kører alt derfra via styringen, eneste komponenter der trækker rent 230V er kompressor til rens og så skrabeblade til røgsiden.

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 29 nov 2019 22:20
af MrJacki
Sneglen kører fint både ved manuel kørsel, opstart af fyr samt afvejning, men ikke når fyret er gået i drift, så kører den ikke...

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 30 nov 2019 08:51
af T-mek
Hvad med at gendanne styring til fabriks indstillinger ?

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 02 dec 2019 17:38
af MrJacki
Opdatering på ovenstående.

Efter en længere fejlfinding viste det sig at det var en port på printet i styringen der var stået af. Så her til formiddag er der monteret nyt print og fyret er i gang igen.
Det er første gang jeg har oplevet at en port brænder af. Har haft at hele styringen er stået af men ikke porten, og hvad der undre til stadighed er at sneglen kørte ved afvejning, manuel kørsel og under opstart.

Men hvis nogen får samme problem er det en god idé at måle porten igennem

Re: Ekstern snegl kører ikke

: 02 dec 2019 17:51
af pille bruger
MrJacki skrev: 02 dec 2019 17:38 Opdatering på ovenstående.

Efter en længere fejlfinding viste det sig at det var en port på printet i styringen der var stået af. Så her til formiddag er der monteret nyt print og fyret er i gang igen.
Det er første gang jeg har oplevet at en port brænder af. Har haft at hele styringen er stået af men ikke porten, og hvad der undre til stadighed er at sneglen kørte ved afvejning, manuel kørsel og under opstart.

Men hvis nogen får samme problem er det en god idé at måle porten igennem
Som jeg skrev i tidligere indlæg, så er der strøm på hele tiden når der afvejes.
Det er der ikke ved alm drift.
En defekt udgang kan derfor fungere ved afvejning, men ikke i drift. icon_cheesygrin.gif