Side 2 af 3

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 15:23
af pille bruger
hindsgavl skrev: 15 sep 2018 15:04 Så er der renset i bund. Der var en mikro-smule slagger/hård aske på herden.
Når jeg indstiller forbrænding/blæser, hvordan gøres dette så bedst.
Hvis o2 er for lav, justerer jeg så op eller ned på blæseren?
og hvilke udsving kan accepteres +/- 0,5% eller hvad?

flere spm i et, men håber på hjælp alligevel.

mvh
Start med at kalibre sonden sådan at den måler og viser 20.9% ilt i fri luft.
Sæt derefter iltstyring på VIS, og lås på 10 / 50 og 100
Brug gerne halve timer på hvert trin.
Regulere på blæser til ilt viser samme tal i aktuel ilt og ønsket ilt.
Undgå at åbne luger under indreguleringen. 8)
Derefter tilbage til normal drift.
Efter nogle timer kan man se hvor langt korrektionstallene er fra de ønskede 100 icon_cheesygrin.gif

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 17:13
af hindsgavl
på 10pct svinger den mellem 16,4-18,5, ønsket o2 =17.
Kan ikke finde ud af om det er acceptabelt, eller den burde være mere stabil?

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 17:42
af pille bruger
hindsgavl skrev: 15 sep 2018 17:13 på 10pct svinger den mellem 16,4-18,5, ønsket o2 =17.
Kan ikke finde ud af om det er acceptabelt, eller den burde være mere stabil?
Ser fint ud.
I morgen kan du se om korrektions taller også er fint :great:

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 17:46
af hindsgavl
OK. Hvad mener du med at jeg kan se om korrektionstal ser fint ud i morgen?

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 17:47
af pille bruger
hindsgavl skrev: 15 sep 2018 17:46 OK. Hvad mener du med at jeg kan se om korrektionstal ser fint ud i morgen?
Når du aktivere iltstyring på JA, så tæller korrektionstallene op, over tid.
De vil vise om blæser tal passer, eller skal korrigeres :great:

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 18:05
af hindsgavl
måske det bliver lidt teknisk for mig (-:
Hvis jeg ikke forstår det når jeg kigger i morgen, vil du så kigge med?

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 18:17
af hindsgavl
og gider du se om jeg har sat iltstyring som anbefalet?

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 18:27
af pille bruger
hindsgavl skrev: 15 sep 2018 18:05 måske det bliver lidt teknisk for mig (-:
Hvis jeg ikke forstår det når jeg kigger i morgen, vil du så kigge med?
Jo da icon_cheesygrin.gif
Og skriv gerne her i tråden, så kigger jeg på dine tal :great:

Det ser ud som om at du er færdig med at indstille, så skal iltstyring tilbage på JA / ON icon_cheesygrin.gif

Re: HYLER OG PIBER

: 15 sep 2018 19:32
af hindsgavl
tusinde tak

Re: HYLER OG PIBER

: 17 sep 2018 09:00
af hindsgavl
Tror jeg har fattet det med korrektionstal nu.
Seneste periode er på 98-99%, og det er vel fint?
Hvis der stadig ligger forkullede piller i askeskuffen, er det så pilleafvejningen der skal justeres/måles igen.

o2 sensoren er ikke helt præcis. Når den er kalibreret i fri luft, vil den ved montering på røgrøret vise 20,5-20,6. Lige nu er den kalibreret siddende i røgrøret, og viser 20,9. Hvilket vil være bedst at gøre?