Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 30 mar 2008 22:01
af Ulrik
Der ser umiddelbart ud til at du skal fjerne aske noget oftere.
Billeder kan snyde, men det ser ud som om at askemængden er så stor at den generer forbrændingen.

Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 30 mar 2008 22:09
af Claus Birth
Hej igen Dazzle!
Med den korte tid sneglen kører er det ikke mærkeligt at den vil brænde tæt på sneglen.
Du kan vælge et a' to, øge snegletiden eller sænke tiden mellem snegledrift.
Pausetiden er vel ikke helt skæv?
Som Ulrik skriver: rens gerne lidt oftere, det sænker røggastemp..
Ved "sommerdrift" er det lettest at få fyret til at brænde pænt med små indfyrede portioner frem for store, dog skal man huske det med ikke at komme for tæt på sneglen efter en pauseperiode.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 30 mar 2008 22:31
af Dazzle
Hej Ulrik/Claus,

ja der er kommet en del aske allerede (siden onsdag). Har nok vænnet mig til knap så meget aske da jeg fyrede med 80/20 træpiller/hørfrø. Må hellere få tømt.

Jeg prøver at ændre indkørselstiden i lav drift.

Tak.

Mvh.
Brian

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 11 feb 2012 20:48
af dennismoller
Hej er der nogen som kan fortælle mig hvorfor min skorstenstemperatur er så høj som den er?

Mine indstillinger er:
-20
H1,1
L1,0
PO5

Høj:
Luft 24
sec. 16

Lav:
luft 8
sec.56

Pause 10 min

skorstenstempratur 240 grader med trækstabilator

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 11 feb 2012 20:55
af thy
dennismoller » 11 Feb 2012, 20:48 skrev:Hej er der nogen som kan fortælle mig hvorfor min skorstenstemperatur er så høj som den er?

Mine indstillinger er:
-20
H1,1
L1,0
PO5

Høj:
Luft 24
sec. 16

Lav:
luft 8
sec.56

Pause 10 min

skorstenstempratur 240 grader med trækstabilator
Umm bruger du boremaskinebørste ved rensning af turbolatorrør og husker du røg kassen.
Kører den høj hele tiden?

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 11 feb 2012 20:59
af dennismoller
ja det gør jeg hver anden dag. ja den kører høj og pause for ellers kan den ikk sende nok varme over til huset...

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 11 feb 2012 21:00
af dennismoller
kører frem med 70 grader og tilbage med 62 grader..

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 11 feb 2012 21:17
af thy
Ok du tvangs styrer den med lys i driftformsknap det er faktisk ikke smart,du måaceptere fald i temp når den går på lav.du kan kompensere ved at hæve fremløb til 75 det giver baxien overskud. Den lave bør ændres for at være optimal. Kommer gerne med forslag senere

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 11 feb 2012 21:19
af thy
Hvor mange m2 ?

Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring

: 11 feb 2012 21:52
af dennismoller
okay det prøver jeg så lige at ændre igen. men har prøvet det før hvor den jeg ikke tvangsstyrrede den da startede den på lav men fald yderligere i temperatur og gik over på høj og så på lav igen da den var under 4 grader for den indstilte temp. 70 grader og så faldt den igen og gik over på høj og sådan frem og tilbage.. og det kan jo heller ikke være rigtig eller? så kører den jo hele tiden. hus på 130 kvm. og lige pt bruger den 40 kg i døgnet. og huset er rimelig isoleret. fyrer med barlinek 8 mm