Side 2 af 5

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 13:07
af thy
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 11:36 Så er ændringerne tastet ind og jeg venter spændt på hvordan den kommende uge forløber. Tak tak tak.
var så lidt :great:

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 14:17
af Mathiasmj
Siden jeg tastede de nye tal ind har jeg fået fejl A10 to gange, på ca. 1½ time.

"Hvis ilt % > 20% i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80%
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)"

Hvad er sonden? Jeg har efter fejle trykket på alarm og startet igen.

Hva fanen gør jeg??

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 16:17
af thy
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 14:17 Siden jeg tastede de nye tal ind har jeg fået fejl A10 to gange, på ca. 1½ time.

"Hvis ilt % > 20% i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80%
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)"

Hvad er sonden? Jeg har efter fejle trykket på alarm og startet igen.

Hva fanen gør jeg??
det tyder på en utæthed et sted...som du ikke har haft fordi dit fyr fodrede betydelig mere..har du noget wd40 så giv snoren i lågen en ortenlig tur..

hvis ikke det kan gøre det må du måske tilbage til stører mængde....

du er sikker på fejlen ikke var A-1

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 18:28
af Mathiasmj
Wd40 og gaffar tape har vi vel alle.

Jeg har sprøjtet wd40 på og kan se snoren på siden tættest på hængslerne ikke ser godt ud. Men nu prøver jeg med wd40, ellers må jeg skure op igen. Hvilke værdi skal skures op i så fald?

Og hvis det er tilfældet, kan man selv skifte sådan en snor?

Det var A10 og der er også masser af ild løbende.

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 18:40
af thy
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 18:28 Wd40 og gaffar tape har vi vel alle.

Jeg har sprøjtet wd40 på og kan se snoren på siden tættest på hængslerne ikke ser godt ud. Men nu prøver jeg med wd40, ellers må jeg skure op igen. Hvilke værdi skal skures op i så fald?

helt uden samligning kan du med driftforms knap låse den på 100% indtil udbedring..

Og hvis det er tilfældet, kan man selv skifte sådan en snor? ja...men måske ku en mindre justering af lågen klare det..

Det var A10 og der er også masser af ild løbende.

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 19:15
af Mathiasmj
Er det B30 værdien som jeg eventuelt skal øge, hvis A10 fejlen kommer igen?

Undskyld mit manglende baxi kendskab. Tak for fyrstelig hjælp.

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 19:29
af thy
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 19:15 Er det B30 værdien som jeg eventuelt skal øge, hvis A10 fejlen kommer igen?

Undskyld mit manglende baxi kendskab. Tak for fyrstelig hjælp.
nej det er modsat effekt :D

du skal haver højer snegletid...

det nemmeste er at låse den i 100%...med driftformsknap (som ellers aldrig må lyse) men her er det en smut vej

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 19:43
af Mathiasmj
Arghh forvirringen er komplet, hvilke indstilling skal jeg øge? Jeg ved ikke hvilke tal som betyder hvad. Hahaha.

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 19:45
af thy
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 19:43 Arghh forvirringen er komplet, hvilke indstilling skal jeg øge? Jeg ved ikke hvilke tal som betyder hvad. Hahaha.
kik i privat beskeder

Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.

: 28 jan 2018 20:02
af thy