Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 22:53
af Dsu6
Har lige prøvet at lave et opdateret diagram. Hvor skal alpha2 pumpe side og kan ravl.på vvb skiftes med en magnetventil??

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 29 dec 2017 18:48
af Skovløber
Dsu6 skrev:Har lige prøvet at lave et opdateret diagram. Hvor skal alpha2 pumpe side og kan ravl.på vvb skiftes med en magnetventil??
Dit diagram kræver to pumper, hvis det skal lykkedes. En pumpe på fremløb til huset og en anden til at drive akku-vand gennem vvb.
Hvis du tilslutter vvb på fremløb til huset og montere en tre vejs ventil der styres via temp i vvb, så kan du nøjes med en pumpe.
Vil jeg mene

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 29 dec 2017 19:06
af Dsu6
Kan man ikke nøjes med en lige før vvb og automix? Der sidder jo en pumpe til gulvvarmeshunt Max 12m i hus. Jeg har fået tegnet returen i tank for sig selv,Den skal selvfølgelig side på den samme som laddomat.

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 29 dec 2017 19:38
af Skovløber
Dsu6 skrev:Kan man ikke nøjes med en lige før vvb og automix? Der sidder jo en pumpe til gulvvarmeshunt Max 12m i hus. Jeg har fået tegnet returen i tank for sig selv,Den skal selvfølgelig side på den samme som laddomat.
Nix, det vil jeg ikke mene.
Tag f.eks dette eksempel:
Hvis fremløb til huset bliver for varm og din automix regulere mere op for returvandet, så vil der jo ikke komme noget pumpetryk....
Sagt med andre ord, så kan pumpen jo kun tage meget varmt vand fra akk og ikke opblandet vand.
Din pumpe i gulvarmen cirkulere kun vandet rundt i dine gulvvarme slanger, så den kan du ikke regne med.

Med med lidt snilde, kunne du montere en termostat på vvb, der skifter en trevejs ventil. Så det vand der kommer fra din automix bliver sendt i vvb, hvis den er for kold. Denne termostat ville også kunne give signal til din automix, så den tilmed også lavede højere temperatur for at lade vvb. :P

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 29 dec 2017 21:08
af Dsu6
Hvis så man sætter pumpe på retur lige inden akku som tegnet og en magnetvæntil på fremløb til vvb som styres af vvb TermoStat samt flytter retur på automix til ned på retur til laddomat?? Burde det så ikke kunne lade sig gøre

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 29 dec 2017 21:36
af Skovløber
Lille diagram, ...

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 29 dec 2017 22:11
af Dsu6
Hmm faldt lige over metros eget diagram. Min ikke det er det nemmeste og den ekstra pumpe kommer vel ikke til at køre flere 10000km så mon ikke en brugt fra dba kunne klare opgaven??? Og jeg har magnetventilen :P en anden ting: Hvor ville det være smart at smide et par haner i ?? Så man ikke skal smide 1200l på gulvet ved rep :roll: