Side 2 af 2

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

: 15 dec 2017 18:00
af thy
Simo6972 skrev:Og til Thy;
Mange tak for hjælpen omkring røgen. Jeg har bestilt ny pakning til låget til pillemagasinet og har tætnet med flydende pakning omkring den gamle pakning v. sneglerøret og tanken, hvorefter røgen er stoppet med at komme ud dér.

Nu kan jeg læse mig lidt frem til at du er lidt af en ekspert på indstillingsområdet. Og selvom vi fyrer i den kolde tid nu, synes jeg stadig at fyret står rigtig lang tid på Pausefyring og at der dannes rigtig meget sort sod. Alt er varmt i husene der fyres op, men det er lidt ligesom at fyret alligevel ikke kan komme helt af med den varme der produceres.
Det skal siges at der IKKE er lys i driftsformsknappen og at SET-temperaturen er 75 grader.
Mine indstillinger er pt:
H= 0,4---0,3
L= 0,2---0,1
P= 0,5
Prom version: 1,07
Høj ydelse:
Luft:47----36
Sek:24---20
Lav ydelse:
Luft:8
Sek:55-----32

Kan problemet afhjælpes ved at optimere på indstillingerne?

Hilsen Simon
prøv og se om det ku passe bedre....den vil i givet fald køre lidt mere på høj

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

: 15 dec 2017 20:21
af Simo6972
Super, jeg prøver!