Nå,
Nu har jeg forsøgt at forstå dit setup lidt
- Din shunte løsning, er iflg. Danfoss en MIDI-shunte, og normalt kun lavet til 1-3 kredse(60m2) ;( (du har 5 på din)
- 1231.JPG (12.87 KiB) Vist 2543 gange
- forskellen på dit og de større er også medfølgende kontraventil.
- Så jeg tænker at din pumpe kører på en anden hastighed end din primære pumpe? Så selvom du presser 60grader ind, vinder returen som blandes med det nye 60 grader frem-vand. Her mener jeg mere retur vand genbruges end nyt 60grader vand gør, så temp stiger aldrig.
Prøv at check din pumpe, jeg kan se de større modeller har variabel hastighed , din pumpe har måske ikke det, og den er kun 10-40, hvor de større systemer som Danfoss laver til 5 kredse og over 60m2 gulv.
Du har ingen flowmålere (FHF system uden -F), så du skal regulere tryk iflg. denne manual:
https://www.vvsnetto.dk/wp-content/uplo ... 10_MAN.pdf
Det må jo være hvor frem kommer ind og mix opstår med retur vand, at du mister temperatur (som du siger er max 30g) , så mon ikke det er mixet af frem og retur , som synes at være konstant når din termostat er på MAX(6).
Så jeg tror:
1 - få shunte hastighed til at matche din primære pumpe
( 1a - Det kan være din pumpe ikke er god nok, hvis du har over 60m2 gulvvarme. )
2 - Sænk din termostat til 2-3 stykker. Min termostat med ekstern føler klarer 34 grader lige nu, og den er på 2. Jeg kan komme op på fuld styrke når termostat tages af, det skal du jo også kunne men du siger det ikke virker, som nok er returen som mixer med end 5 grader koldt ind hele tiden. Retur bliver koldere når det er dette som genbruges hele tiden, så det må være mere end 5 i difference?
3 - Et forsøg kan også være at for at sikre pumper kører korrekt, så fjerner du Danfoss sølv termostat , så den er konstant åben. Så burde termostat viseren i toppen jo gerne hoppe hurtigt op på 60(eller hvad du har) grader, som bekræftelse på at varmt vand kommer igennem? Når du monterer termostaten, så burde du så kunne regulere det.
Det er så min vurdering efter at have læst manual og hvordan du skal bruge det. Det var lige så meget fordi jeg var nysgerrig og at jeg overvejede en HC2 løsning til mit LinkCC setup.