Side 2 af 2

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

: 20 sep 2017 21:55
af karstenw
Tak skal I have. . Thy og Brandsen.. fik skiftet føler ,her i weekenden og har nu et fyr der kører perfekt. .

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

: 20 sep 2017 21:58
af thy
karstenw skrev:Tak skal I have. . Thy og Brandsen.. fik skiftet føler ,her i weekenden og har nu et fyr der kører perfekt. .
super...

var det ikke rimeligt at lave :great:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

: 20 sep 2017 22:46
af karstenw
Jo det var lige til.. og så med vejledning. . :great:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

: 09 okt 2017 10:58
af Knibs
Hej.
Jeg har en A2 alarm på min multiheat 1,5, men jeg kan ikke få den til at gør noget som helst. Blæseren var defekt og er skiftet. når jeg sætter strøm på går den direkte på A2. der er heller ikke noget strøm på cirkulationspumpen. Nogen forslag?

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

: 09 okt 2017 11:15
af T-mek
Knibs skrev:Hej.
Jeg har en A2 alarm på min multiheat 1,5, men jeg kan ikke få den til at gør noget som helst. Blæseren var defekt og er skiftet. når jeg sætter strøm på går den direkte på A2. der er heller ikke noget strøm på cirkulationspumpen. Nogen forslag?
Så er den ene sikring på powerprintet sprunget.

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

: 09 okt 2017 11:18
af thy
T-mek skrev:Så er den ene sikring på powerprintet sprunget.
jeps tænker jeg også..vigtig det er en sandfyldt 1,6A sikring ellers springer den igen :oops:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

: 09 okt 2017 15:06
af Knibs
ok. jeg prøver at finde dem. Tak.