Re: hjælp ønskes

: 17 mar 2008 21:30
af Bo Andersen
J.P. skrev:Returvandet skal være mellem 5 og 10 grader under fremløbs temperatur.
Hov.
Jeg havde opfattet det som min. 60deg.C på returen og max. 10-15 grader lavere end fremløbet ?
De 60deg.C har måske intet på sig, ang. tæring af kedlen ?
-Bo-

Re: hjælp ønskes

: 17 mar 2008 21:40
af thy
Bo Andersen skrev: Hov.
Jeg havde opfattet det som min. 60deg.C på returen og max. 10-15 grader lavere end fremløbet ?
De 60deg.C har måske intet på sig, ang. tæring af kedlen ?
-Bo-
helt korekt Bo :great:

Re: hjælp ønskes

: 23 mar 2008 16:30
af Ernst Drastrup
Hej Bo
Det vil være godt at køre med en grundfoss pumpe, som selv regulere sig ind efter, hvor stort forbruget er.
Lukker du op for en radiator mere, øger pumpen selv flowet.
Du kan udmærket have to shunte på dit anlæg. Den ene på fremløbet, - shunten blander lidt returvand i fremløbet, så du kan køre med en lavere fremløbstemperatur end den kedlen kører med.
En anden shunt ved kedlen, kan blande lidt fremløbsvand i returen til kedlen, så du altid ligger over 60 grader hjem til kedlen.

Returen hjem til kedlen skal helst ligge på 60 grader eller derover, af hensyn til kedlens levetid.
Er returen for kold, opstår der kondens inde i kedlen, og det har en meget tærende virkning på stålpladekedler.
M.v.h.
Ernst Drastrup
Første smed med solvarme i dk.
Hjemmesiden, . se.: http://solvarmekesperten.blog.com/
mail-adresse = mailernst@mail.dk

Re: hjælp ønskes

: 24 mar 2008 15:30
af Flunk
Er du sikker på at de termostatventiler du har anvendt er korrekte til anlægget.
1-strengede anlæg kræver specielle termostatventiler.
Det lyder som om vandet løber forkert vej igennem termostatventilerne ???
Kan du evt. tegne dit anlæg med beskrivelse af valgte komponenter ?