Side 2 af 6

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 09:18
af Aussieboy
Tænker på om det er nødvendigt med at den skal derop i temperatur ? Tænker det er bedst den ikke er så tit deroppe..

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 17:10
af jesperlarsen
Nej jeg tror heller ikke det er gavn at den plet koger. Problemet må jo være at min sikkerheds thermostat først føler de 95 grader når vandet er meget tæt på koge punkt. Vi har sludret om det før på en tråd. Hvordan var det havde du en justerbar thermostat på din kedel John. Hvis jeg havde en thermostat der måske startede lade pumpe ved f.eks. 92 grader ville jeg nok slippe for luft i pumpe som sikkert skyldes plet kogning.

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 17:29
af John Skov Jensen
jesperlarsen skrev:Nej jeg tror heller ikke det er gavn at den plet koger. Problemet må jo være at min sikkerheds thermostat først føler de 95 grader når vandet er meget tæt på koge punkt. Vi har sludret om det før på en tråd. Hvordan var det havde du en justerbar thermostat på din kedel John. Hvis jeg havde en thermostat der måske startede lade pumpe ved f.eks. 92 grader ville jeg nok slippe for luft i pumpe som sikkert skyldes plet kogning.
Jeg har monteret en danfoss kp78 parallelt over røggas termostaten. Er aktiv når kedlen er 90 grader eller derover

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 17:41
af jesperlarsen
Hvor har du monteret føler. Min er jo bare skruet i den møtrik der er svejset ovenpå kedel. Den er monteret med de to i forvejen monterede ledninger tc 95

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 17:46
af John Skov Jensen
Jeg drejede et nippelrør ned i omtalte møtrik og dumpede følerelementet ned i røret sammen med et par andre følerelementer jeg bruger.
Mener jeg stillede kp termostaten til 80 grader, det gør den aktiverer ved 90 grader i kedlen

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 17:51
af jesperlarsen
Ja der kan du bare se jeg vurderer også at føler har en fejl visning på ihvertfald 5 grader i forhold til faktisk temp på kedel. Hvordan kobler du den til strøm, og husk at jeg ikke er for skarp til strøm.

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 17:55
af John Skov Jensen
De to skrueforbindelser i kp termostaten tilkobles de to ledninger der sidder bag på røggas termostaten. Kp termostaten virker på samme måde som en "kortslutning" af røg gas termostatens 2 ben.

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 18:31
af jesperlarsen
Jeg har i forvejen koblet et timer relæ ind over røggas thermostat. Skal Danfoss kp 78 tilkobles på samme måde som timer relæ

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 18:32
af John Skov Jensen
Ja

Re: luft i ladomat.

: 19 dec 2016 18:38
af jesperlarsen
Man ender da nærmest som ingeniør inden man blir færdig med at optimere de atmos kedler. Jeg kan så ikke helt forstå hvordan luft fra pletkogning ender i lade pumpe som sidder helt nede ved gulvet.