Re: Baxi 1,5 slår ud med A1, men der er masser af ild?
: 15 okt 2016 10:15
Thy
Driftsform slukket.
Driftsform slukket.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Er et smut i Jylland og læsebrillerne ligger hjemme..Danjaffa skrev:Hej Forum
PROBLEM FORMULERING:
Baxi Multiheat 1,5 med itlstyring slår ud med alarm A1 "Der er ingen ild".
OBSERVATIONER:
- A1 alarm
- Røgtemperatur på 150°C i display
- Lille mængde brændsel nær sneglen, ild i kammeret
- Fremløbstemperatur nær setpunkt 75°C
- Retur 70 °C
- Snegl: Fabriksindstillinger
- Blæser: Fabriksindstillinger
- Lambda sonde kalibreret for ca. 30 dage siden
ÆNDRINGER:
- Brændsel skiftet fra German Pellets til Heatlets Premium der angiveligt har højere brændværdi (5000kWh/ton)
- Montering af brugsvandscirkulationspumpe der kører konstant på VVB strengen (højere forbrug)
- Årstidens faldende udendørstemperaturer (ikke min skyld!)
KOMMENTARER:
Fabriksindstillinger ændret af aut. installatør ifbm. udskiftning af styring der blev ristet af et lynnedslag for ca. 3-4 år siden. Disse ændringer har siden øget antallet af A1 om sommeren.
Fyret har altid kørt med iltstyring og uden problemer siden installation bortset fra et par tilbagebrændinger jeg kender årsagen til. Lambda sonde skiftet en gang i levetiden, sidste år.
Det opleves ikke usædvanligt at fyret slår ud med denne alarm da der fyrers om sommeren, oftest uden problemer selvom der jo selvfølgelig er meget pausefyring.
Over den sidste måned er problemet med A1 alarmen blevet større. Kulminerede i går med 4 alarmer og en i nat (det er altså lidt koldt uden fyr).
Ændring i vejret samt montering at en cirkulationspumpe i konstant drift har øget behovet for varme. Jeg har også ændret mit indendørs klima til tropisk for at skabe forbrug.
Jeg kan ikke finde logikken i problemstillingen, medmindre røgtemperaturføleren er defekt men samtiding viser temperatur i display. Observationer taler dog kraftigt imod dette.
Måske der skal ændres på snegl og blæser men jeg har ingen erfaring med dette pga iltstyring og tilfredsstillende drift indtil nu.
Hvis der sidder et Orakel (Thy?) derude ville det glæde mig hvis jeg kunne få hjælp, gerne inden jeg i frustration kaster skidtet på møddingen og erstatter med et atomkraftværk.
HmmBrandsen skrev:Halløj i forum,
Ja, læsebrillerne må bestemt ligge et sted der hjemme, for indstillingen af H
skal naturligvis ikke være mindre end L, så vil lige foreslå foreløbigt at sætte
H til 1.4 og ikke som angivet H0.4, indtil Dr Thy finder brillerne igen
Og ja, det hele giver mere mening, når det faktisk er en A10-fejl og ikke A1-fejl,
så Thy er måske ikke den eneste der har glemt brillerne .
Det iPad er sku lidt sværer uden læsebrillerneBrandsen skrev:Halløj i forum,
Ja, det er jo en Baxi 1.5 så det lyder mere rimeligt med H 1.0 og L 0.4
Hej Jack - Hvis Thy har sendt dig en PB er du ikke istand til at svare før du har opnået 50 indlæg, Du kan ej heller sende PB før.Danjaffa skrev:Thy
Nu har min Baxi kørt som en drøm siden i går morges med dine anbefalede instillinger.
Jeg har forsøgt at svare på din venlige besked men, til trods for at være temmelig habil på nettet kan jeg ikke gennemskue hvordan man svarer.
Jack