Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 16 apr 2016 21:15
af chris1987
læste i et andet indlæg at det kunne gemme sig meget luft i VVB har en ny pannex combi, med spiral udlufter, har så drejet på udlufteren så der kommer vand men synes jeg læste mig til at der stadig kunne gemme sig luft i den?

og en anden ting hvis der er vand og luft i systemet burde trykket så ikke bare forblive det samme?

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 10:23
af JFinderup
Der er godt nok mange luftbobler i dit pexrør på videoen. Er der ikke et sted du kan lufte ud? Med den mændge luft i røret kan jeg godt forstå der er problemer. Opfyldning og udluftning er nok den bedste vej.

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 11:55
af chris1987
mit spørgsmål er egentligt hvor man bedst lufter ud for nårr jeg gør det ved radiatoerne så kommer der vand ud med det samme, så ved ikke hvor der er mest hensigtsmessig at gøre det

kunne man evt bruge overtryksventilen på fyret til det?

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 11:58
af JFinderup
Det højeste sted på anlægget - kan du evt. lukke op der hvor boblerne på videoen løber hen?
En autoudlufter kan anbefales kraftigt! Jeg har selv 3 stk. placeret strategiske steder.

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 12:12
af bennylar
Hvis du kan bruge et par friske øjne til at se på det så skriv dit nummer i PB , så kommer jeg gerne forbi mandag aften. Kan jo være jeg kan se problemet. . :wink:

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 13:07
af chris1987
jamen kan kun tømme luft ud der ved hjælp af overtryksventilen, og ellers er det den automatudlufter lige ved siden af også er der selv alle radiatoerne, men der kan vel godt være luft i systemet selvom der kommer vand ud af radiatoerne?

skal siges at den åbne ekspantions var svejs på så der er der kommet nogle primofit på som går fra frem og retur via et 22mm pex-tee over i 1/2 ned til en radiator i et værelse på 1 sal, og det hele er selv samlet på ydeloftet, der kan det selv også gemme sig lidt luft, men jeg var selv ikke så vild med at få automatik udlufter på der oppe?

Hvor har du placeret dine henne hvis jeg må spørge :)

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 13:12
af JFinderup
Hvis du har åben ekspansion kommer du aldrig meget over 1,2 bar :o) Det ryger jo bare "Ovenud".
Men du skal stadig have de luftbobler ud.
Selvom der kommer vand ud af radiatorer kan luften godt samles andre steder afhængigt af rørføringen.

Jeg har 1 øverst i buffer. 2 ved frem- & returløb inde i huset på fjernvarme rør der fører ud til fyrrum i garage. 1 ved trykekspansion i fyrrum.... og så en øverst på solkreds.

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 14:19
af chris1987
jeg har ikke åben ekspantion mere men derimod trykekspantion.... kan godt se at det er smart med lidt flere men burde det ikke være muligt at få luften ud uden at skulle montere så mange? orker ikke at skulle bøvle i det mere lige PT nemlig :)

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 15:30
af JFinderup
chris1987 skrev: skal siges at den åbne ekspantions var svejs på så der er der kommet nogle primofit på som går fra frem og retur via et 22mm pex-tee over i 1/2 ned til en radiator i et værelse på 1 sal, og det hele er selv samlet på ydeloftet, der kan det selv også gemme sig lidt luft, men jeg var selv ikke så vild med at få automatik udlufter på der oppe?
Det var så denne sætning jeg ikke forstod - det ville da være et fint sted at sætte en

Re: systemet mangler tryk/udluftning

: 17 apr 2016 21:15
af chris1987
ja det ville det self men har fået at vide ved min lokale vvsèr at den evt kan blive utæt og også lukke mere ud end bare luft :)

dog er det måske bedst at lokalisere om der er en utæthed og eller og det virkelig bare er bøvl med udluftningen