Re: Problemer med at få varmet akku tank op
: 10 jan 2016 16:39
Den Esbe hænger nok termostaten kan hænge/ defekt
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Jeg har pumpen på fremløbet ,det mener jeg er bedst(det er der så mange meninger om bla pumpen kører i varmere vand)JP4900 skrev:Nu har jeg fyret på hele dagen idag, og med det den havde opbygget fra igår så har jeg fået tanken op I temperatur, Huset er blevet godt varmet op igen, da det var kølet lidt ned som følge af alt det her roderi ;-/
Temp i tanken er 65gr øverst (35cm fra toppen), 60gr i midten og 55gr 30-35 cm over bunden.
Jeg mistænker også at problemet er flow relateret, jeg kan bare ikke se hvad det skulle være. Mellem og kedel er der jo kun 2 kuglehaner, et filter, og ESBE ventilen inden pumpen og derefter kedelen.
Kan det være en fordel at flytte ESBE ventilen op på fremløbet? Jeg tænker at så skal pumpen trykke vandet gennem den, og ikke suge det igennem som det er nu! Hvis man ser på manualen til ventilen, kan med placere den på begge måder, der står bare ikke noget om fordele/ulemper....
Har pumpen ikke bedre af at køre i 60gr frem for 80-90gr?thy skrev:Jeg har pumpen på fremløbet ,det mener jeg er bedst(det er der så mange meninger om bla pumpen kører i varmere vand)
Sikkert det andet virker bare bedre...som sagt der er mange meninger om detJP4900 skrev:Har pumpen ikke bedre af at køre i 60gr frem for 80-90gr?
Tag og skrot den esbe ventil og lad en rigtig ladeventil, termovar eller laddomat, styre flowet mellem akku og kedel. Det er det eneste komponent du skal have mellem akku og kedel. Den består af alle nødvendige komponenter såsom kontraventil, termisk element, pumpe.JP4900 skrev:Nu har jeg fyret på hele dagen idag, og med det den havde opbygget fra igår så har jeg fået tanken op I temperatur, Huset er blevet godt varmet op igen, da det var kølet lidt ned som følge af alt det her roderi ;-/
Temp i tanken er 65gr øverst (35cm fra toppen), 60gr i midten og 55gr 30-35 cm over bunden.
Jeg mistænker også at problemet er flow relateret, jeg kan bare ikke se hvad det skulle være. Mellem og kedel er der jo kun 2 kuglehaner, et filter, og ESBE ventilen inden pumpen og derefter kedelen.
Kan det være en fordel at flytte ESBE ventilen op på fremløbet? Jeg tænker at så skal pumpen trykke vandet gennem den, og ikke suge det igennem som det er nu! Hvis man ser på manualen til ventilen, kan med placere den på begge måder, der står bare ikke noget om fordele/ulemper....
Et filter ? Er det stoppet til ?. Det kan også være noget skidt i pumpens lameller. Den kuglehane (v2) prøv at luk den ned så den kun er lidt åben. Iøvrigt , bør du være påpasselig med ikke at lukke kuglehaner til tanken når du fyrer. Så, lukker du af op til den åbne eks. beh. Der må ikke være ventiler der kan spærres af, mellem kedel og eks. Det er ikke lovligt. Vil kraftigt råde dig til at flytte den åbne eks. hen over kedlen.JP4900 skrev:Nu har jeg fyret på hele dagen idag, og med det den havde opbygget fra igår så har jeg fået tanken op I temperatur, Huset er blevet godt varmet op igen, da det var kølet lidt ned som følge af alt det her roderi ;-/
Temp i tanken er 65gr øverst (35cm fra toppen), 60gr i midten og 55gr 30-35 cm over bunden.
Jeg mistænker også at problemet er flow relateret, jeg kan bare ikke se hvad det skulle være. Mellem og kedel er der jo kun 2 kuglehaner, et filter, og ESBE ventilen inden pumpen og derefter kedelen.
Kan det være en fordel at flytte ESBE ventilen op på fremløbet? Jeg tænker at så skal pumpen trykke vandet gennem den, og ikke suge det igennem som det er nu! Hvis man ser på manualen til ventilen, kan med placere den på begge måder, der står bare ikke noget om fordele/ulemper....