Side 2 af 6

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 16:39
af thy
Den Esbe hænger nok termostaten kan hænge/ defekt

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 16:42
af JFinderup
Er der ikke noget med de ESBE ventiler kan drille over tid?
Hvad med røret P3, er der kontraventil så vandet ikke kan løbe den forkerte vej?
Det tyder på noget løber forkert eller forlidt når din ladepumpe siger mærkeligt når fremløbspumpen kører.

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 19:04
af JP4900
Nu har jeg fyret på hele dagen idag, og med det den havde opbygget fra igår så har jeg fået tanken op I temperatur, Huset er blevet godt varmet op igen, da det var kølet lidt ned som følge af alt det her roderi ;-/
Temp i tanken er 65gr øverst (35cm fra toppen), 60gr i midten og 55gr 30-35 cm over bunden.
Jeg mistænker også at problemet er flow relateret, jeg kan bare ikke se hvad det skulle være. Mellem og kedel er der jo kun 2 kuglehaner, et filter, og ESBE ventilen inden pumpen og derefter kedelen.
Kan det være en fordel at flytte ESBE ventilen op på fremløbet? Jeg tænker at så skal pumpen trykke vandet gennem den, og ikke suge det igennem som det er nu! Hvis man ser på manualen til ventilen, kan med placere den på begge måder, der står bare ikke noget om fordele/ulemper....

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 19:11
af thy
JP4900 skrev:Nu har jeg fyret på hele dagen idag, og med det den havde opbygget fra igår så har jeg fået tanken op I temperatur, Huset er blevet godt varmet op igen, da det var kølet lidt ned som følge af alt det her roderi ;-/
Temp i tanken er 65gr øverst (35cm fra toppen), 60gr i midten og 55gr 30-35 cm over bunden.
Jeg mistænker også at problemet er flow relateret, jeg kan bare ikke se hvad det skulle være. Mellem og kedel er der jo kun 2 kuglehaner, et filter, og ESBE ventilen inden pumpen og derefter kedelen.
Kan det være en fordel at flytte ESBE ventilen op på fremløbet? Jeg tænker at så skal pumpen trykke vandet gennem den, og ikke suge det igennem som det er nu! Hvis man ser på manualen til ventilen, kan med placere den på begge måder, der står bare ikke noget om fordele/ulemper....
Jeg har pumpen på fremløbet ,det mener jeg er bedst(det er der så mange meninger om bla pumpen kører i varmere vand)

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 19:13
af JP4900
P3 røret har ingen kontraventil, men det skulle vel ikke være nødvendigt så længe pumpen kører tvinger den vandet den rigtige vej, pumpen stopper først når fyret er kølet ned/ røgtemp er lav.
Selvom ESBE ventilen er afprøvet og virker som den skal, så overvejer jeg alligevel om jeg skal ofre en ladeventil. ( de er bare så s.... Dyre) :-/

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 19:18
af JP4900
thy skrev:Jeg har pumpen på fremløbet ,det mener jeg er bedst(det er der så mange meninger om bla pumpen kører i varmere vand)
Har pumpen ikke bedre af at køre i 60gr frem for 80-90gr?

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 19:21
af thy
JP4900 skrev:Har pumpen ikke bedre af at køre i 60gr frem for 80-90gr?
Sikkert det andet virker bare bedre...som sagt der er mange meninger om det

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 19:56
af John Skov Jensen
JP4900 skrev:Nu har jeg fyret på hele dagen idag, og med det den havde opbygget fra igår så har jeg fået tanken op I temperatur, Huset er blevet godt varmet op igen, da det var kølet lidt ned som følge af alt det her roderi ;-/
Temp i tanken er 65gr øverst (35cm fra toppen), 60gr i midten og 55gr 30-35 cm over bunden.
Jeg mistænker også at problemet er flow relateret, jeg kan bare ikke se hvad det skulle være. Mellem og kedel er der jo kun 2 kuglehaner, et filter, og ESBE ventilen inden pumpen og derefter kedelen.
Kan det være en fordel at flytte ESBE ventilen op på fremløbet? Jeg tænker at så skal pumpen trykke vandet gennem den, og ikke suge det igennem som det er nu! Hvis man ser på manualen til ventilen, kan med placere den på begge måder, der står bare ikke noget om fordele/ulemper....
Tag og skrot den esbe ventil og lad en rigtig ladeventil, termovar eller laddomat, styre flowet mellem akku og kedel. Det er det eneste komponent du skal have mellem akku og kedel. Den består af alle nødvendige komponenter såsom kontraventil, termisk element, pumpe.
Det vil du blive glad for. Ladeventiler kan også nemt findes på dba til fornuftige priser.

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 20:38
af pelle
JP4900 skrev:Nu har jeg fyret på hele dagen idag, og med det den havde opbygget fra igår så har jeg fået tanken op I temperatur, Huset er blevet godt varmet op igen, da det var kølet lidt ned som følge af alt det her roderi ;-/
Temp i tanken er 65gr øverst (35cm fra toppen), 60gr i midten og 55gr 30-35 cm over bunden.
Jeg mistænker også at problemet er flow relateret, jeg kan bare ikke se hvad det skulle være. Mellem og kedel er der jo kun 2 kuglehaner, et filter, og ESBE ventilen inden pumpen og derefter kedelen.
Kan det være en fordel at flytte ESBE ventilen op på fremløbet? Jeg tænker at så skal pumpen trykke vandet gennem den, og ikke suge det igennem som det er nu! Hvis man ser på manualen til ventilen, kan med placere den på begge måder, der står bare ikke noget om fordele/ulemper....
Et filter ? Er det stoppet til ?. Det kan også være noget skidt i pumpens lameller. Den kuglehane (v2) prøv at luk den ned så den kun er lidt åben. Iøvrigt , bør du være påpasselig med ikke at lukke kuglehaner til tanken når du fyrer. Så, lukker du af op til den åbne eks. beh. Der må ikke være ventiler der kan spærres af, mellem kedel og eks. Det er ikke lovligt. Vil kraftigt råde dig til at flytte den åbne eks. hen over kedlen.

Men, prøv lige først at luk meget ned for kuglehanen (v2) der sidder på det rør der går fra fremløbet ned til shunten. ( dit setup minder om mit og der er kuglehanen kun lidt åben)

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 10 jan 2016 21:35
af Ernst Drastrup
Få fat i en en ladeventil - Laddomat eller termovar, og monter den med 5/4" rør til alle tre stutse.
Der kan ikke komme vand nok gennem et 3/4" rør.
Fly den åbne ekspansion hen over kedlen, da det som Pelle skriver, er ulovlig at have ventiler mellem kedel og åben ekspansion.
Så vil du være over alle problemerne.