Side 2 af 3

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 17:20
af Bigfoot
ja med en esbe ventil til 60 graders sikring, så skal kedeltemp jo altså op over det setpunkt, for ellers cirkulerer vandet kun imellem kedel og shunt.

Så smid dit fyr op på 65 grader f.eks, så burde det løse problemet.

alternativet er en shunt der kan indstilles, så du bare overholdet en differens på 15 grader fra frem til retur.

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 17:26
af thy
mcnuller skrev:Det er også det jeg tænker nu... eller vil en anden shunt ikke være en bedre løsning?

Tja der er fordele og ulemper ved begge modeller...
Den løsning du har gør at kedlen ikke kan tvinges længere ned...( normalt)
Den løsning som nbe anbefaler kan tvinge kedlen helt i knæ det vil sige ned til fremløbstemp til gengæld registrerer kedlen hurtigere. Ændringer i temp,og i bedste fald idiot sikret og der vil altid være varme til radiatorer

Eneste fejl er så at retur ikke nødvendig vis altid er høj nok,men somregl er fremløb samtidig lavere så den farlige forskel på 15 grader ungås..

Så smag og behag.. :great:

Øv bigfoot var hurtigere ,men vi mener det samme :oops:

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 17:33
af mcnuller
Ok det giver god mening... Jeg har øget mætning og blæs ved maks drift, så må vi se hvad det giver, men skift af shunt undgår jeg nok ikke. Temp på kedel er sat til 70 grader...

Tak for svarende.

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 17:39
af thy
mcnuller skrev:Ok det giver god mening... Jeg har øget mætning og blæs ved maks drift, så må vi se hvad det giver, men skift af shunt undgår jeg nok ikke. Temp på kedel er sat til 70 grader...

Tak for svarende.
Nu er jeg ikke super inde i styringen på score/Woody,men mener at du kan hæve effekten til 12 kw det kunne nok klare problemet da du mangler bare lige lidt mere når det er rigtig koldt og i dag med -5 og megen blæst det tar sku lige 20% mere en normal kold dag..

Det er jo også bedre at have en der passer til forbruget 350 dage om året og så knibe lidt med de sidste ekstra kolde dage... :great:

PS det var en version 10 jeg så der lige blev stillet op til 12 kw og tallene styrede den selv..

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 18:11
af triumph
Hvis jeg forstår dig rigtigt, så køre din kedel 100%, med et fremløb på 57 c ?
Så er det jo klart at der ikke kommer nok varme frem til huset, specielt hvis du har en espe shunt.
Hvis du havde en anden shunt, eller ændre den du har. Så ville fyret jo stadigt ikke yde nok, så ville fremløbstemperaturen bare falde til f.eks 40 C
Din shunt gør jo det den skal, beskytter kedlen.
Det eneste du kan gøre ved det er det du allerede har gjort: Øge mætningen (husk at så skal den ikke stå i autoberegning) / stille afvejningsmængden ned.
Eller sørge for alternativ varme supplering (brændeovn, varmepumpe, gasvarmer, eller lignede)

Husk at hvis brænderen får flere piller, så kræver at du justere blæseren, så det passer til den øgede pillemængde

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 19:23
af mcnuller
Burde en 10kw ikke kunne opvarme mit hus på 180 kvm. altså 90kvm i 2 plan. Jeg har 300 mm på loftet, termovinduer, så er det godt nok fuldmuret.

Jeg har øget mætningen og blæs er øget, den yder 12kw lige nu, så jeg kan nok ikke presse mere ud af det, den iskolde vind der er nu æder selvfølgelig en del.

Kunne være at jeg skulle udnytte den gamle murskorsten og få mig en brændeovn ;-)

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 19:31
af newpas
Du har vel ikke 22¤ i alle rum?? Hvis det er tilfældet så sænk lidt i nogle rum!

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 19:39
af triumph
Har du lavet er afvejning, så du ved at den også yder 12 kw ?
10 kw varme svare ca til et forbrug på 2,2 kg træpiller/t. Bruger du ca. 53 kg træpiller/døgn ?
Nu ved jeg ikke hvad styring du har, men er der ikke noget med at man bare kan ændre fyrets ydelse (i styringen) fra 10 til 12 kw ?

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 19:43
af mcnuller
Nej det står i displayed... jeg har øget mætning og blæs, så der ikke ligger ubrændte piller på hærd eller i skuffen.

Re: ikke varme på alle radiatorer..

: 03 jan 2016 19:45
af mcnuller
6,35 står der når jeg starter op, jeg kan ikke finde nogen steder hvor jeg kan ændre til 12kw...jeg har forsøgt, hverken i udvidet menu eller alm. menu