Re: nyt woody fyr med 10kw brænder

: 31 dec 2015 14:17
af Flammen
triumph skrev:Jeg syntes også at 560 g lyder af meget lidt.
560g lyder meget rigtigt på et bs mini som dette
Er pilleforsyningen stabil ? (Engang fandt jeg en af ungernes sutsko nede ved sneghullet i siloen)

Det værste du kan gøre er at skrive flere gram end sneglen giver.
Din kedel køre 100% fordi den ikke kan følge med/kan holde sit setpunkt på kedeltemperaturen (70 C)

Din kedel er beregnet til at yde 10 Kw pr time. Det svare groft sagt til at den skal bruge 2,2 kg piller/time.
Når du laver en afvejning, på f.eks 600 g piller på 6 min = 100 g piller pr. minut sneglen køre.
Så beregner styringen at sneglen skal køre 22 minutter pr time for at levere 2,2 kg træpiller/time. (for at yde 10 KW)

Hvis du afvejer 600 g, men skriver 1200 g i styringen. Så vil sneglen kun køre 11 min/time, og fyret vil derfor kun yde 5 kw
nok nærmere 2-3kw ydelse pga. røggastabet som følge af alt for stor lufttilførsel. energi indholdet i pillerne vil være 5kw

Re: nyt woody fyr med 10kw brænder

: 01 jan 2016 14:16
af Zarge
Hvis kedlen kun bliver 30 grader, så skal smeden da vist ud igen og monterer en kedel shunt... ;-)

Re: nyt woody fyr med 10kw brænder

: 01 jan 2016 14:40
af kjthekid
Hej igen. Vi er lige komme hjem fra og har lige været ude og kigge på fyret . Der er varme i gulvet og fyret køre kun 65% Nu og der er rigtig varmt

Triumph jeg køre med 650 g piller så det blive jo til en del . Du skrive noget med rørgastab . Så hvis jeg sætter mit forbrug op i stedet for til 1200 g ville det så være en dårlig ide ? Så vil jeg jo ikke bruge så mange ?
Og syndes ikke selv at 65% er meget for fyret at køre nu hvor der er så varmt ;)

Tak for hjælpen igen

Re: nyt woody fyr med 10kw brænder

: 01 jan 2016 15:14
af triumph
Zarge har ret i at din shunt ikke fungere. Dit fyr burde kunne holde en temperatur tættere på setpunktet, eller ihvertfald på 45 - 50 c.

Det er meget mere mildt i vejret idag, end i går. Derfor kan dit fyr bedre følge med.
Du må altså forstå at fyret ikke bare smider energi ud i det blå. Hvis det køre 100% last, så er det jo fordi dit hus kræver mere energi end fyret kan levere.
Idag er det mildt, så skruer fyret ned, og bruger færre piller.

Hvis du skriver i styringen, at fyret kun skal have halvt så mange piller, så skruer fyret op for ydelsen. Og forbrændingen bliver dårligere.
Når det når 100%, så bliver fremløbstemperaturen lavere.

Så er det næste spørgsmål: Hvorfor kan dit fyr ikke følge med ?
Hvis din afvejning er forkert, så yder fyret ikke det det skal.