Re: Baxi multiheat 1.5 problemer

: 26 nov 2015 18:20
af thy
AndersenSydfyn skrev:Hej,

Nu har jeg taget strømmen helt af fyret og startet igen.
Gjort brændkammer, røgrør, røgkassen og røgtuden rene, der var ikke noget særligt i røgtuden.
Ændret indstillinger til et nogenlunde gennemsnit af I andres indstillinger.
Høj blæs 26, pause 22, snegl køretid 1,3
Lav blæs 17, pause 37, snegl køretid 1,0
Pausefyring P0,9
Indstilling -xx ændret fra -20 til -40 ( så jeg i Thy's indstillingsguide at den skulle være, aner ikke hvad det er)
Temp set 76 grader
Røgtemperaturen er på nuværende tidspunkt 155grader
Det hele ser nu fint ud igen, tak for hjælpen, vil I umiddelbart mene mine indstillinger og røgtemperatur lyder okay ?
Var der en der har link til børsten som I anbefalede til at montere på en boremaskine til røgrørene ?
Fortsat god dag til jer alle.

-20 uden iltstyring tror ud fra de tal du nævner at du ikke bruger iltstyring :great: så skan nok tilbage til -20
-40 med iltstyring

Hilsen
Jan

Re: Baxi multiheat 1.5 problemer

: 26 nov 2015 18:31
af thy
AndersenSydfyn skrev:Hej,

Nu har jeg taget strømmen helt af fyret og startet igen.
Gjort brændkammer, røgrør, røgkassen og røgtuden rene, der var ikke noget særligt i røgtuden.
Ændret indstillinger til et nogenlunde gennemsnit af I andres indstillinger.
Høj blæs 26, pause 22, snegl køretid 1,3
Lav blæs 17, pause 37, snegl køretid 1,0
Pausefyring P0,9
Indstilling -xx ændret fra -20 til -40 ( så jeg i Thy's indstillingsguide at den skulle være, aner ikke hvad det er)
Temp set 76 grader
Røgtemperaturen er på nuværende tidspunkt 155grader
Det hele ser nu fint ud igen, tak for hjælpen, vil I umiddelbart mene mine indstillinger og røgtemperatur lyder okay ?
Var der en der har link til børsten som I anbefalede til at montere på en boremaskine til røgrørene ?
Fortsat god dag til jer alle.

Ups så ikke de ændringer du skrev med her..det passer ikke sammen på den lave blæs er næsten 50 % over normalt...
Sådan ville jeg forsøge
-20
H1,4
L0,5
P05 er den tid blæser kørere fuld skrald hver gang MIN minutter er gået (ses ved tryk på MIN knap gerne10)
No uden iltstyring

------------
Høj blæs 25
Sek høj 15 justeres inden den lave da høj skal være lavere end lav

Blæs lav 8
Sek lav 20


Hilsen
Jan

Re: Baxi multiheat 1.5 problemer

: 27 nov 2015 07:24
af AndersenSydfyn
Ok, jeg ændrer indstillingerne til dit forslag i aften når jeg kommer hjem og ser hvordan det ser ud efter et par dage, tak skal du have. :)
Vender tilbage
Jan

Re: Baxi multiheat 1.5 problemer

: 01 dec 2015 10:05
af AndersenSydfyn
Det har nu kørt perfekt 3-4 dage med de nye indstillinger. Røgtemperaturen har jeg set svinge mellem 120-150 grader.
Mange tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Jan

Re: Baxi multiheat 1.5 problemer

: 01 dec 2015 15:59
af thy
AndersenSydfyn skrev:Det har nu kørt perfekt 3-4 dage med de nye indstillinger. Røgtemperaturen har jeg set svinge mellem 120-150 grader.
Mange tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Jan
Super tak for opdatering :great:

Re: Baxi multiheat 1.5 problemer

: 07 dec 2015 23:58
af AndersenSydfyn
Hej igen,
Det kører bare fint derudaf endnu, endnu engang tak for hjælpen. Jeg har sat ønsket om en Boremaskinbørste øverst på juleønskesedlen. :D

Vil det være fornuftigt at montere et Iltstyringskit på mit 12 år gamle fyr (Baxi multiheat 1,5 med trækstabilisator) eller vil det være pjat ?
Og skulle der i så tilfælde være nogen der ligger inde med noget brugbart brugt ?

Med venlig hilsen
Jan

Re: Baxi multiheat 1.5 problemer

: 08 dec 2015 09:50
af Bigfoot
AndersenSydfyn skrev:Hej igen,
Det kører bare fint derudaf endnu, endnu engang tak for hjælpen. Jeg har sat ønsket om en Boremaskinbørste øverst på juleønskesedlen. :D

Vil det være fornuftigt at montere et Iltstyringskit på mit 12 år gamle fyr (Baxi multiheat 1,5 med trækstabilisator) eller vil det være pjat ?
Og skulle der i så tilfælde være nogen der ligger inde med noget brugbart brugt ?

Med venlig hilsen
Jan

det er de færreste der sælger det brugt. Du kan være heldig at nogen sælger en gammel kedel, med monteret iltstyring, men så skal man påregne ny sonde og diverse, og så render det altså op.

Det er nu nemmest at købe fra nyt og færdig.

Og ja, det vil altid være en gevinst at montere iltstyring. Jeg fik ikke så meget på forbruget som håbet, men fik især en del på renligheden i kedlen. Jeg har faktisk ikke haft sod overhovedet i kedlen siden, selvom mit hus er alt for lille til en 1.5er