Side 2 af 3

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 08 okt 2015 16:05
af norretoft
Hej igen

Jeg bor i gråsten i Sønderjylland.

Hvordan indstiller jeg den rigtige luftmængde? er det i montør indstillinger man justerer den?

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 08 okt 2015 16:15
af ibsoerensen
ja

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 08 okt 2015 20:44
af norretoft
Hej ibsoerensen, ved du hvorfor en der skal stilles på, luftreducer, luftminimum eller hvilken skal jeg prøve at skrue op på?

Mvh. Brian

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 08 okt 2015 21:23
af ibsoerensen
Hvis der er slagger skal luftmængde nedsættes og det er luft max min står på 38 og brændsel 110 og røgtemp ca 100 ved 100% ydelse
Men husk at det tager nogen tid før du kan se resultatet det kan også være svært at få en god indstilling før vejret er sådanne at der kræves et stort forbrug

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 08 okt 2015 21:44
af Brandsen
Halløj i forum,

Nej !! Det her er vist helt piv galt, hvis jeg ellers læser hele tråden korrekt fra start af.

Du havde en mindre eksplosion i dit fyr, og har vildt meget glanssod, der er begge dele klare
symptomer på alt for meget brændsel til alt for lidt luft. En mindre eksplosion, er det der normalt
kaldes en forpuffning, altså at der dannes mere brændbare gasser i fyret, flere end der kan forbrændes
med for lille luft tilførsel, og når de så pludselig får luft, f.eks fordi en luge åbnes, så får du en mega forpuffning,

Og er der voldsomt meget uforbrændt gas, så for du ikke bare en forpuffning, men en gedigen eksplosion,
der flækker både kedel og røgrør som en bananskræl.

Så hey, jeg skal ikke afgøre om du har for meget eller for lidt luft, jeg tror helt klart at du har for lidt, alt for lidt,
men pointen er, kontroller lige det her en extra gang, fordi forpuffning og røggaseksplosioner er ikke at spøge med,
så 'think twice' inden du gør noget som helst. Bare mine 5cent input

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 09 okt 2015 13:54
af norretoft
Hej igen Ibsoerensen
Vil du kunne se ud fra et billede i min skål om jeg skal nedsætte luft eller skrue op for den?
Når jeg gør rent i fyret er der en masse slagger i skålen og inde bag i fyret sammen med asken ligger der er god slat piller der ikke er brændte, jeg tænker at det skyldes at skålen er for fuld og de så rammer ned i og flyver videre ud bag.
Min luftmaximum står lige pt på 30%

Jeg tog igår et billede af flammen ned igennem det hul hvor slangen går ned, syntes umiddelbart flammen ser fin ud eller hvad syntes du?

Mvh. Brian

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 09 okt 2015 15:21
af ibsoerensen
desværre nej, så havde det jo været nemt
men du kan få et indtryk ved at se på den aske der sidder indvendig side af kedelen hvis den er meget lysegrå for meget luft hvis sort for lidt luft
men der går altid nogen tid inden du kan se forskel på ændringer (flere timer) især på denne årstid hvor forbruget er lavt

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 10 okt 2015 09:28
af norretoft
Okay, ud fra asken som er mere over i det sorte skirver du at den får for lidt luft, vil det så sige at jeg skal prøve at ændre på den indstilling der hedder luft maximum? og skal jeg skrue den højere op i % eller længere ned i %

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 10 okt 2015 09:47
af ibsoerensen
luft højere op, eller brændsel ned
men prøv at gå tilbage til standard indstillingerne og indtil videre glem alt om pausefyring mm. idet pausefyring også kan give sort belægning
hvis der megen ild når den går i pause (det vil der normalt være) vil den ose og lave sort belægning pg.a. manglende luft
men sæt brændsel til 110 - 120 (min står på 110 på denne årstid men det kan afhænge af pillerne) ydelsen skal helst ligge konstant mellem 80 - 100 %
der er ikke ret meget sparet ved at køre pause drift eller sommerdrift (kun hvis der udelukkende skal laves varmt vand)
røgtemperaturen skal helst ved 100% drift ligge 90 - 100 grader ved ren kedel afhængig af skorstenstypen

Re: Mindre eksplosion i mit pillefyr igår, hvorfor?

: 10 okt 2015 10:28
af norretoft
Jeg har slået pausefyring fra på mit fyr, de standard indstillinger du hentyder til er det dem der står i manualen der følger med fyret du tænker på?
Når du skriver brændsel 110 er det så 1.10 du tænker på? har skruet min ned på 1.10 nu her og ydelsen er steget til 55-60%