Side 2 af 9

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 17:54
af dreamer81
jeg har en 1" udgang midt på toppen. Den regnede jeg med skulle til ekspansion. Hmm kunne man tage freemløb og ekspansion fra den studs???

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 18:44
af levi
Ekspansion skal i toppen af kedlen (Eller på fremløbet først).

Det er et lovkrav.-

Du skal sætte en luftpotte på 1 L - og evt. en selvudlufter i toppen af akkutanken.

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 20:00
af dreamer81
hmm ok.. underligt at vvs manden ikke snakkede noget om det...

Tror lige jeg får nogle andre ud og kigger på det her..... synes også det er lidt omstændigt at flytte studserne på tanken!!

og hvis det kan køre uden problemer med studsernes nuværende placering, så er der jo ingen grund til at få dem flyttet... han lød bare enomrmt selvsikker :|

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 23 jan 2008 21:13
af Henrik Jensen
Du bør tage med overvejelsen, at den dag du har glemt og fyre og kommer hjem til et koldt
hus (og en kold akkutank), får du ikke rigtig noget varme ind i huset før det vand der er over dit fremløbsrør er varmet op.

/Henrik

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 25 jan 2008 07:55
af dreamer81
Henrik Jensen skrev:Du bør tage med overvejelsen, at den dag du har glemt og fyre og kommer hjem til et koldt
hus (og en kold akkutank), får du ikke rigtig noget varme ind i huset før det vand der er over dit fremløbsrør er varmet op.

/Henrik
Det er jeg også lidt bekymret for....
Da kedlen ikke er min eneste varmekilde, så vil den nogle gange stå kold..... og tager det så 1 time før jeg kan få varme, så er det jo ikke så godt, som hvis man kunne nøjes med 20 minutter

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 25 jan 2008 09:23
af thy
dreamer81 skrev: Det er jeg også lidt bekymret for....
Da kedlen ikke er min eneste varmekilde, så vil den nogle gange stå kold..... og tager det så 1 time før jeg kan få varme, så er det jo ikke så godt, som hvis man kunne nøjes med 20 minutter
derfor fremløb i toppen det havde jeg da jeg fyrede med brænde så var der varme så snart fyret nåede over 60 grader (termisk shunt)..

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 25 jan 2008 09:59
af levi
Du har fremløb 20 cm. fra toppen - det er altså også "toppen" af akkutanken.

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 25 jan 2008 10:09
af dreamer81
levi skrev:Du har fremløb 20 cm. fra toppen - det er altså også "toppen" af akkutanken.
Det var også det jeg regnede med da jeg tegnede tanken.... men vvs manden mener den skal sidde 1cm fra toppen ??? hvad mener du om det?

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 25 jan 2008 10:11
af levi
Det mener jeg er fis i en hornlygte.

Hvis du køber en akkutank fabrikslavet - så er fremløbsstudsen meget nær i samme højde som din.

Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!

: 13 feb 2008 15:12
af kaptajnen
levi skrev:Ekspansion skal i toppen af kedlen (Eller på fremløbet først).

Det er et lovkrav.-

Du skal sætte en luftpotte på 1 L - og evt. en selvudlufter i toppen af akkutanken. Vel kun hvis vi IKKE anvender åben ekspansion direkte ovenpå tanken (jævnfør http://www.termoventiler.se/upload/doku ... 21_d_W.pdf på side 3 nederst)...