Side 2 af 2

Re: ATMOS GSX50 - installationsskitse - INPUT ØNSKES

: 22 jul 2015 08:25
af John Skov Jensen
Hej Dennis
Der skal naturligvis ikke flere pumper mellem kedlen og akku.
Ladeventilens pumpe er den eneste pumpe der er behov for.

Re: ATMOS GSX50 - installationsskitse - INPUT ØNSKES

: 22 jul 2015 10:15
af Hjemme teori
Delphy skrev:Hej alle,

Så er der en opdateret tegning med nogle forskellige tilføjelser og rettelser.

3-vejs ventilen blevet flyttet til retursiden istedet for, for som Jens skriver, trives den nok bedre med en lavere temperatur.

Og til forslaget fra JFinderup ang. backup til akku: I udgangspunktet vil jeg gerne have en så "ren" installation som muligt under de givne omstændigheder (!) og med hensyn til krav til funktionaliten. Når det kombineres med, at jeg forventer at backup kun skal køre 1 eller 2 håndfulde dage på en sæson, tænker jeg at det umiddelbart ikke står mål med resultatet - så jeg forsøger mig uden til at starte med, men tak for kommentaren :great:

Tilbage står kun spørgsmålet som blev rejst i et tidligere indlæg omkring cirkulationspumpe på Atmos'en - Der sidder en pumpe i laddomaten, er det ikke nok? Eller skal skal der sættes en til ind inden akku?

Og så selvfølgelig - er der noget jeg har glemt? :oops:

Tak for jeres tid og kommentarer! :great:
Hvorfor 2 pumper til hus/værksted, i værste fald modarbejder de hindanden. Jeg ville sætte en stor pumpe der kan klare det hele og så evt. en hane, hvis du vil kunne lukke for værksted. så sparer du også 2 kontraventiler, som jeg forventer du har med 2 pumper.

Re: ATMOS GSX50 - installationsskitse - INPUT ØNSKES

: 22 jul 2015 10:32
af JFinderup
Enig - kan han ikke nøjes med en stor på returen efter røret fra hus og værksted er samlet?
Skal backup pillefyret ikke også have en form for laddomat for at sikre returen til det er højt nok?