Alt for høj ydelse på blackstar

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
paw
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af paw »

Forklaring kræves, :) for nu modulerer den da fint ned :great:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af pille bruger »

Miklsh skrev:Blæser er fl85
Dine blæser tal var for lave.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Og det er dem du har nu.
I menu kedeltemperatur er "Differens over" for lille, prøv med 10 gr.
Senest rettet af pille bruger 29 jan 2015 16:23, rettet i alt 1 gang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af Miklsh »

Jeg har lige haft lukket alle haner til hhv radiator og gv shunt og slukket anlægs pumpe, det resulterede i at den modulerede ned, nu har jeg åbnet kredse igen med ladet pumpe være slukket, overvejer om pumpen har taget varmen fra kedlen og pumpet hen i et hus der ikke manglede varme, mit fyr står 35m væk fra hus. Med 2x32pex præ iso i jord, men har aldrig haft mere end 1 g tab på urene i hus, i forhold til fyrrum
Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af Miklsh »

Mine tal matcher dem på nbe siden ?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af pille bruger »

Miklsh skrev:Mine tal matcher dem på nbe siden ?
Ja, nu er de.
Når du stiller luft skal du bruge meget mere tid i den enkelte indstilling før du bedømmer resultatet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

calle

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af calle »

Miklsh skrev:Jeg har lige haft lukket alle haner til hhv radiator og gv shunt og slukket anlægs pumpe, det resulterede i at den modulerede ned, nu har jeg åbnet kredse igen med ladet pumpe være slukket, overvejer om pumpen har taget varmen fra kedlen og pumpet hen i et hus der ikke manglede varme, mit fyr står 35m væk fra hus. Med 2x32pex præ iso i jord, men har aldrig haft mere end 1 g tab på urene i hus, i forhold til fyrrum
Ja så har du jo en varmeaftager et sted som From skriver, og så er det jo klart, at den ikke modulerer ned.

Venlig hilsen
Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af Miklsh »

pille bruger skrev:
Dine blæser tal var for lave.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Og det er dem du har nu.
I menu kedeltemperatur er "Differens over" for lille, prøv med 10 gr.

Hvorfor er 10gr over vigtig ?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af pille bruger »

Miklsh skrev:

Hvorfor er 10gr over vigtig ?
For ikke at få utilsigtede start / stop.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
From
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 496
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af From »

Miklsh skrev:Jeg har lige haft lukket alle haner til hhv radiator og gv shunt og slukket anlægs pumpe, det resulterede i at den modulerede ned, nu har jeg åbnet kredse igen med ladet pumpe være slukket, overvejer om pumpen har taget varmen fra kedlen og pumpet hen i et hus der ikke manglede varme, mit fyr står 35m væk fra hus. Med 2x32pex præ iso i jord, men har aldrig haft mere end 1 g tab på urene i hus, i forhold til fyrrum
Trak fyret også 2 huse sidste vinter ? Et 10 kw fyr virker ikke som et særligt stort fyr til 2 huse, så måske kan det bare ikke leverer varme nok.
Miklsh
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 27
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04

Alt for høj ydelse på blackstar

Indlæg af Miklsh »

Det trækker ikke to huse, kedlen står bare i et fyrrum i mit værksted. Og huset er kun 100m2, lige nu kører det 3kw og alt er lukket :| noget er galt.

3.1 kW og 63,3 grader. Setpunkt er 63
Forstår ikke hvorfor det modulere længere ned

Besvar