Side 2 af 2

HPW varmepumpe fejl

: 24 jan 2015 18:48
af levi
LFB skrev:Det må jeg gøre. Har netop fået ny alarm (AL03) som omhandler for lav fremløbstemp!

Pumpen blev installeret for et par dage siden af teknikker som servicerer pumper (lygas) så må formode den er sat rigtigt - men tjekker lige i morgen for en sikkerheds skyld.

Hvad er en bypass ventil? Hvis det er det samme som en overløbsventil så er den installeret.....

Buffertanken er på 140 liter

Vedr filter, så var der slanger i gulvvarmen som var utætte så der er blevet rodet med det de sidste uger.......ved ikke om det kan være det?
En bypass ventil er en ventil som åbner, når alt andet lukker ( så der er konstant flow henover veksleren i varmepumpen ).

Ser sådan her ud - http://havelockcontrols.co.uk/itemdetl. ... d=53610209

HPW varmepumpe fejl

: 25 jan 2015 15:19
af LFB
Hey igen,

Umiddelbart kan jeg ikke se at der er sådan en......

Pumpen er forbundet direkte til buffer frem og tilbage, og så er der rør fra buffertank til fordeler til gulvvarmezoner. Men der er jo ikke. Noget som kan lukke i sådan et setup?

Anyway, jeg har tjekket cirkulationspumpen og den var satme sat på auto adept :( jeg har nu sat den på 3 i styrke og den har nu kørt i en 3 timer uden alarm, så kan sgu godt være I har fikset det for mig! (Trist at betale installatør når det så ikke bliver sat ordentligt)

Vedr pumpen, så er det en alpha2 25-60 kan I sige hvilken setting den skal have for at det er optimalt?

Igen tak for al jeres hjælp

/Lars

HPW varmepumpe fejl

: 25 jan 2015 15:29
af MichaelK
Tja, den skal kører hurtigt nok til at sende varmen ordentligt rundt i systemet.
Der er ingen grund til at bruge trin 3, hvis et lavere trin kunne gøre det? Det er
vel bare at eksperimentere sig frem, evt. med et par dage mellem hver ændring.
(Bare så man lige får prøvet indstillingen godt af, inden man skifter igen).


Mvh.

HPW varmepumpe fejl

: 25 jan 2015 15:35
af scotten
Der skal være et flow på 0,52 l/s hvis det er en 10 kw apparat du har, brugsanvisning side 29
For at vide hvor meget flow der er, skal du have et par målestudse monteret på rørsystemet, og et måleapparat.
Det er jo ikke hver mands eje, så du må prøve dig frem, er trin 1 nok er det vel ok.
Ved ikke lige hvad der er optimal indstilling af din pumpe, konstant hastighed streger til venstre på pumpe, eller konstant flow, bjælker til højre på pumpe, bare ikke autoadapt

Hilsen Anders

HPW varmepumpe fejl

: 25 jan 2015 16:46
af H.S
Hej
som scotten skriver med ,52 l/s
Normalt skal en 10 kW have et flow på mellem 1,5 og 2,5 m3 pr time alt efte veksler type
din skal have knap 1,9 m3
hvis du har en nyere Alpha så kan du med knap til højre skifte mellem W og flow ;-)

Og hvis den kører direkte til AKK tank og dit varmesystem tager fra denne
så behøver du ikke bypass da der er fuld flow

HPW varmepumpe fejl

: 26 jan 2015 12:17
af LFB
Hej alle I hjælpsomme mennesker,

Anlægget har nu kørt i 24 timer uden at melde nogen form for fejl/alarm! Det er første gang i mange uger, at vi prøver det, så det er mildest talt fantastisk!

Jeg roder lidt videre med indstillingen, men som I skriver er det jo en mindre detajle!

Så tusind gange tak for al jeres hjælp og hurtige respons - tror næste gang at jeg starter her i stedet for at tilkalde teknikere :)

TAK

/Lars

HPW varmepumpe fejl

: 17 feb 2015 00:04
af poul efterlønner
Hej, jeg har læst din tråd
Hvordan går det ?
Jeg formoder det er en Siemens styring du har ?
Er det en luft/vand pumpe eller er det jordvarme ?
Hvor stor forskel er der i temp. på retur vand ind i VP og fremløb fra VP ?

HPW varmepumpe fejl

: 17 feb 2015 09:03
af LFB
Hej Poul,

Det hele er kommet op at køre, så der er endeligt styr på det. Men helt korrekt at det er en siemens styring der hører til. :)