Kl 2 15kw
: 24 jan 2015 17:52
Okay. Den er godt ikke flad. Men går ud fra det er det samme.. så er det tryk ekspansion jeg har..
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Fint, så er placeringen af komponenterne underordnet, kan du fortælle hvorfor du mener det er lavet forkert ?AndreasT skrev:Okay. Den er godt ikke flad. Men går ud fra det er det samme.. så er det tryk ekspansion jeg har..
Kan du tage nogle billeder af systemet ?AndreasT skrev:Har fået fortalt udefra at det er lavet forkert. Blandt andet at gulvvarme og radiatorer ikke må køre på det samme. Og jeg kan ikke få varme i mine radiatore på 1 sal. Har udluftet system 20-25 gange over de sidste par dage, og får så varme i dem. Men det holder kun en dags tid. Derudover har jeg styring til varmt brugsvand på fyret men den har ingen effekt, uanset hvad den bliver sat til. Så vvb kører også over det samme som alt det andet.
Du skal være velkommen til at maile dem til mig, så kan jeg kigge på det på mandagAndreasT skrev:Har prøvet at ligge billeder op. Men det vil ikke rigtig
Jo flere jo bedre.... Installation ved fyr og varmtvandsbeholder og installation ved fordeler til gulvvarme/radiatorerAndreasT skrev:Hvor meget vil du have billeder af så?