Side 2 af 4

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 19:21
af vigasproblemer
Som tegninger er udført, passer det fint med at du skal skrue shunten ned for at få vandet til at passer kedlen, der mangles en pumpe i kedel kredsen.
når der ingen pump er bliver shunten ikke varmet op, så den kan lukker op.

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 19:33
af levi
Niclas skrev:Her er en hurtig paint tegning.
Fyrrum.png
Der mangler lidt komponenter - hvor sidder ekspansionen henne, - og hvor sidder pumpen henne ?

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 19:43
af Niclas
Ventilen er en ESBE blande shunt VTA 35-60.


Lige tilføjet de efterspurgte ting.

10 meter præisoleret pex under jorden.

Huset er 250m2, 150 i grundplan med 7 radiatore og 3 gulvarme i stuen og 5 radiatorer på førstesal.

Fyrrum.png
Niclas

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 20:20
af newpas
Dumme spørgsmål: Hvorfor har du ikke shunten siddende max 50cm fra fyr? Hvorfor har du ikke bypass på oliefyr? Hvorfor har du ikke bypass på det kolde til oliefyr? Som det er nu er det bl.a. tåbeligt at oliefyret, som formodentlig er reserve, ikke kan bruges uden at vandet bliver afkølet i pillefyret. Og vice versa. Det kan ikke være en autoriseret!!!! Og uden relevante udluftninger!! Hvad andet har han haft fingre i??

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 20:28
af Niclas
Aner ikke hvorfor shunten sidder hvor den sidder, den skulle vel sidde så snart den kunne efter oliefyret.

Ud over at det er at fyre for fuglene og alt andet, så har det ikke betydning at den går gennem oliefyret. Det skal højest sandsynligt aldrig bruges.

Der er 2 udluftninger på stokeren og en mere på fremløb, kan ses på billederne.

Det er autoriseret vvs'er og det er den lokale REKA forhandler. Dog er der andre autoriseret, som mener hans rørføringer ikke er alt for gode.

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 20:52
af Flemmingth
Niclas skrev:Dog er der andre autoriseret, som mener hans rørføringer ikke er alt for gode.
De har dog så FULDSTÆNDIGT ret :(
- og så er det endda mildt sagt.

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 21:03
af Niclas
Hvis man ser bort fra, at fremløb bare køre igennem oliefyret og ikke er de forskellige bypass i snakker om. Det kan vel ikke være grundet rørføringen, er det grundet den shunt-ventil eller et helt andet problem??

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 21:44
af newpas
Den skal da ikke sidde efter oliefyret, det er jo ikke oliefyret der skal have en varm retur!. Kan du ikke prøve at lukke for shunten mellem varm og kold og sætte din pumpe på max og så se hvad returen bliver uden shunt? evt hæve fremløbstemp så meget du kan.

Min shunt-ventil driller???

: 18 dec 2014 21:54
af Niclas
Der går ikke nogen retur ind i oliefyret, kun fremføringen der løber igennem (ind i returen og ud af fremløb).

Som det køre nu, så har jeg skruet shunten helt ned i temp og lukket for afstikkeren fra fremløbet, så det kun kan komme fra returen. På den måde bliver returen varmere, har faktisk hævet fremløb til 80 grader, men kan ikke måle min returtemperatur, da der ikke er sat nogle termometre på rørene :(

BONUSINFO!!
Når shunten er åben og det står som det burde, og pumpen køre på max, står vandsøjlemåleren og hopper hele tiden, samt den skubber luft ud af automatudlufterene. Kan pumpen trække luft ind af shunt-ventilen eller andet sted? Systemet burde være tømt for luft...

Min shunt-ventil driller???

: 19 dec 2014 09:06
af levi
Niclas skrev:Ventilen er en ESBE blande shunt VTA 35-60.


Lige tilføjet de efterspurgte ting.

10 meter præisoleret pex under jorden.

Huset er 250m2, 150 i grundplan med 7 radiatore og 3 gulvarme i stuen og 5 radiatorer på førstesal.

Fyrrum.png
Niclas
Shunten du der har fået vil jeg mene har en for lille KWS værdi til det formål den er anvendt til, - der er simpelthen ikke gennemstrømning nok igennem sådan en karl (På med en anden model).

Den åbne ekspansion må ikke sidde der hvor den sidder, - den skal sidde over REKAèn og der skal være støt stigning hele vejen op til den.

Pumpen er voldsomt overdimensioneret - Du kunne snildt have nøjes med en 25-60 Alpha2. (Eller en Smedegaard 25/60)

Det er lige før jeg ville pudse syn og skøn på den installation der hvis jeg var dig, - det kan umuligt være en Autoriseret Vvs-mand der har lavet det klyt...........