Side 2 af 2

Tm 3006

: 15 nov 2014 18:58
af newpas
Ja hvis du har muldvarp så er det den løse ring der ligger der skal tætnes under

Tm 3006

: 15 nov 2014 19:20
af Renevinum
Det vil jeg prøve i næste uge.
Men vil stadig gerne se dine indstillinger :-)

Tm 3006

: 15 nov 2014 19:49
af newpas
OK men hvilke. For der er jo mange. Og jeg skal skrive alt manuelt.

Tm 3006

: 17 nov 2014 09:46
af Renevinum
newpas skrev:OK men hvilke. For der er jo mange. Og jeg skal skrive alt manuelt.
Blowergrafen gerne. Har prøvet mig meget frem med min, og syntes det er svært at ramme.
Og måske din stokerpuls + stokerpause.

Tm 3006

: 17 nov 2014 10:56
af timkenneth
Renevinum skrev:
Blowergrafen gerne. Har prøvet mig meget frem med min, og syntes det er svært at ramme.
Og måske din stokerpuls + stokerpause.
vær opmærksom på at bare de nævnte indstillinger er noget forskellige fra piller til flis.
det er emget fint at kopiere andres indstillinger, men husk at mange andre ting har indflydelse så som, skorsten, kedel, røgtemp.

synes stadig du skal sætte alle dine indstillinger herind så alle kan være med.
skriv også vhordan akse og kedelflader ser ud.
røgtemp osv.

Tm 3006

: 17 nov 2014 12:36
af Renevinum
Det prøver jeg lige en aften. Så må jeg hellere oprette min egen tråd :-)

Tm 3006

: 17 nov 2014 14:25
af newpas
En del tal. TM 3007 VO 0345B
Drift 36%
Temp67,1
O213,9
Aktuel puls3,7
Aktuel pause31,3
Ønsket O2 13,0

Driftindstilluing:
Stoker puls 10,0
Stoker pause 25,0
Stoker 2 40%
Rensningstid 1T
Rensning aktuel 40sec
Profil piller

Servicemenu:
Oxygen menu:
O2 100% run 8,5%
O2 Xpoint 30%
O2 Ypoint5%

Performance pid Fuel pid
Prop band 33% 25%
Sampling time 30s 30s
Integral time 400s 240s
Derivat 300s 0s
Iport star40s 30s


Blowergraf:
10% 4%
20% 6%
30% 8,5%
40% 9%
50% 11%
60% 13%
70% 16%
80% 19%
90% 22%
100% 26%

Puha!!

Tm 3006

: 30 nov 2014 18:20
af Renevinum
Så fik jeg tætnet ringen, og bålet er blevet helt anderledes, nu brænder det fint lige i "hullet".
Syntes stadig der er lidt sorte piller men ikke mange.
Jeg har en gammel muret skorsten, og et langt Røgrør fra kedel og til skorsten, ca. 2 meter.

Mine indstillinger er:
Drift temp. 60 grader
Min temp. 25 grader

O2 8%
Max 19%

Normal drift:
Stoker puls 3.0 sek
Stoker pause 25.7 sek
Stoker 2 51%

Blowergraf:
10% - 3,3%
20% - 4,4%
30% - 6,2%
40% - 14,6%
50% - 17,3%
60% - 20,7%
70% - 24,7%
80% - 32,1%
90% - 49,6%
100% - 58,2%

Chimneygraf :
10% - 12.5%
20% - 12,7%
30% - 14,2%
40% - 16,2%
50% - 16,8%
60% - 17,9%
70% - 18,8%
80% - 19,8%
90% - 21,3%
100% - 23,1%