Mit fyr gå konstant ud
: 25 maj 2014 16:50
af cskofoed
pille bruger skrev:
Der er en opdatering til styringen her
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Din P værdi er for lav.
Prøv med standard blæser tal 19 - 28 - 38
Min effekt på kun 1Kw til en 20Kw indstilling er for lidt.
Du skal måske op på 2.2 Kw.
Hej Michael
Har du nogle standard værdier jeg kan bruge efter jeg har opdateret.
Min styring er kun udvidet med en ilt sensor.
MVH
Christian
Mit fyr gå konstant ud
: 25 maj 2014 18:05
af pille bruger
cskofoed skrev:
Hej Michael
Har du nogle standard værdier jeg kan bruge efter jeg har opdateret.
Min styring er kun udvidet med en ilt sensor.
MVH
Christian
Kig her
http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
Normalt slettes tal ikke i styringen ved opdatering
Mit fyr gå konstant ud
: 25 maj 2014 19:44
af cskofoed
Hej Michael
Tak for vejledningen.
Nu er tallene tastet ind og fyret har kørt i nogle timer uden at give problemer.
MVH
Christian