Side 2 af 3

Re:

: 17 jan 2007 18:56
af Rene`larsen
ovnkidt hvor mange grader kan det klare og hvad er prisen og hvor er det købt (er det ovnkitten der er rødt???)

MVH RL

: 17 jan 2007 21:30
af poul jensen
Det ovnkit jeg købte koster ca. 70 kr for en patron med 600 gram. Købt i et byggemarked, stod i brændeovnsafdelingen. Det kan klare 1250 grader, farven er nærmest sort eller mørk grå.
Jeg er lige færdig med at skrubbe mig efter at have kittet min om, det var ikke svært. Der er desværre et eller andet der gør at min næse altid klør når mine hænder er mest sorte så konen fik sit sædvanlige billige grin da jeg kom ind............. måske sku man få et spejl i fyrrummet.

: 17 jan 2007 22:05
af thy
den med næsen og så klør øjen brynet også :-)
spejl i fyrrumet hmm det var måske en god ide ;-)

: 17 jan 2007 22:58
af johnny Møller
Rene`larsen skrev:ovnkidt hvor mange grader kan det klare og hvad er prisen og hvor er det købt (er det ovnkitten der er rødt???)

MVH RL
Ja ovnkit er mørkegrå, hvis det er rødt tror jeg at det er varmefast silikone og det klarer hvis kun 300 grader så det må du ikke bruge

Johnny

: 22 jan 2007 20:53
af poul jensen
Jeg gider snart ikke mere! Efter at have kittet ringen om gik det en smule bedre, men der er grænser for jublen. Trods ny og kraftigere cirkulationspumpe, nykittet ring, stort set ingen blæst kan fyret ikke komme over de ca 70 grader, falder til 62 stiger igen til ca 70. Kører 100% konstant.
I morgen banker jeg ringen løs og kitter igen for at være helt sikker, men helt ærlig så er jeg ved at løbe tør for ideer. Måske skal termostaterne på de to store radiatorer skiftes med kuglehaner så flowet er mere konstant for fyret kan da ikke være for lille ? øvøvøv

: 22 jan 2007 21:05
af Ulrik
Ifølge Karsten skal hullet til trækstabilisator være ca 10 x 10 cm.

Er du sikker på at du har fået alt luft ud af systemet?
Larmer din cirkulationspumpe?

: 22 jan 2007 22:03
af poul jensen
hullet er på 10 gange 10. Pumpen larmer ikke, jeg prøvede i weekenden at sætte trykket op til 3,5 bar for at se om der kunne drives luft ud, det skabte ingen luft eller støj i pumpen.

: 23 jan 2007 00:16
af Rasmus
Hej Poul

Har du fået styr på fyret? Hvis du stadig har en 1000 blov på 60, så er det for meget. Standard er omkring 33 på 100 pct.

Ellers må du skrive alle dine indstillinger ind her, specielt dem i den skjulte menu. Så skal jeg tjekke hvor der er store forskelle fra mine egne.

Mange hilsner
Rasmus

: 23 jan 2007 07:29
af poul jensen
Skjult menu: Performance k12, Ts 60, Ti 300, Td 240. Fuel K12, Ti 400, Td 0. Deltamax 2,5.
Blower ved 80 - 20,3, 90 - 23,3, 100 - 30,5
Ilt point x 1, y 3,5
Brændsel korn/piller 50/50
Jeg har to radiatorer som er store, 6-7 meter lange. Jeg mistænker dem for at kunne tvinge systemet i knæ når de åbner og lukker. Har lukket dem begge så må vi se om det hjælper.

: 23 jan 2007 08:12
af Mr. X
Hvordan var det lige man kom ind i den skjulte menu ? Så vil jeg også have alle mine indstillinger noteret