Side 2 af 3
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 16:14
af Oerbaek
Jo det er en tm 3006 (:
Jamen i følge min iltsonde er min forbrænding udemærket, og da jeg selv er smed gør jeg meget ud af rensningen af kedlen, da jeg godt er klar over hvor vigtigt det er for forbrænding og varmeudnyttelse.
Man skulle så tro at i kraft af mit erhverv, kan jeg selv ordne det .. men INGEN jeg har stødt på har nogensinde haft noget med sådan en kedel at gøre.
Det er jo ikke som hverken Scotte eller Baxi ..
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 16:36
af newpas
Har et stokermagasin med omrører som du kan bygge på hvis du har mod på det!
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 17:37
af martin_b
Hvis du svarer på hvad din røgtemperatur er, som du er blevet spurgt om flere gange, så kan det være vi og du kan blive klogere.
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 18:57
af Oerbaek
Som jeg nævnte i en tidligere kommentar, som du nok burde have læst, er denne ikke blevet målt. Så uanset hvor mange gange jeg bliver spurgt kan jeg ikke svare på det, vel?
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 19:01
af martin_b
Så må du have fat i et termometer...
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 19:03
af Oerbaek
Det er så det næste problem når kedlen ikke længere er i drift
jeg vil ikke have den til at bruge 1000 kroner om ugen, når fejlen ikke kan findes.
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 19:11
af martin_b
Men det kan jo være, at fejlen kan findes, når vi kender din røgtemperatur. Hvis den er for høj, så kan den jo forklare dit høje forbrug, og måske pejle os i retningen af en løsning. Som det er nu, sker der jo intet, og der er nærmest ikke mere man kan gætte på uden den temperatur
Vi vil alle meget gerne hjælpe dig, det er det vi er her for.
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 19:15
af Oerbaek
Jeg har haft røgtemperaturen ned på omkring 50 grader, da jeg kunne stå med hånden på røgrører uden problemer, men grundet at den burde ligge på de 150 stykker, så ændrede jeg iltprocenten for at få temperaturen op igen .. men jeg fik desværre aldrig målt hvad den endte på, men det var i al fald varmt.. uafhængig af de indstillinger var der ikke en synderlig difference i mit forbrug ..
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 19:34
af martin_b
Det var pokkers. Mangler der mon røgvendere? Er kedlen tæt? Utæt hus?
Benekov pelling 27 flis?
: 26 feb 2014 19:39
af Oerbaek
Kedlen er tæt, der er de røgvendere der sidder bagerst i kedlen, der er ikke tilkøbt noget ekstra til det .. ja gården her er ikke den nyeste, så helt tæt er det jo ikke :p
Er det ikke nemmere at gå på chat?