Side 2 af 2

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 19:13
af tobiasmadsen
Halløj :lol:

Så har fyret kørt et par dage med de nye værdier indtastet. Fyret summer dejlig roligt og det lader til at fungere til UG! :D

Fremløb ligger på: 66-71C
Retur: 62-68C
Røg temp: 80-115C

En håndfuld gange har jeg set fyret være gået i pause og ligeså på "100%"
Thy - Jeg tog lid aske ud idag og registrerede at det var uafbrændte piller iblandt. Jeg "fangede fyret i at køre på 100% for 10 min siden og så der faktisk ligger en del piller som ikke er blevet til aske. Mon den køre med lidt for "fed" en blanding i 100%?
Asken er fin grå/brun men med uafbrændte piller iblandt.

Tobias :)

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 20:13
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvis du har uafbrændte piller, især ved 100% effekt, så er det sikkert en 'pillebremse'
du skal have, se evt på Bixi forum her på Stoker Pro, der er flere tråde med tegninger
og forklaringer på en 'pillebremse'.

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 20:32
af thy
tobiasmadsen skrev:Halløj :lol:

Så har fyret kørt et par dage med de nye værdier indtastet. Fyret summer dejlig roligt og det lader til at fungere til UG! :D

Fremløb ligger på: 66-71C
Retur: 62-68C
Røg temp: 80-115C

En håndfuld gange har jeg set fyret være gået i pause og ligeså på "100%"
Thy - Jeg tog lid aske ud idag og registrerede at det var uafbrændte piller iblandt. Jeg "fangede fyret i at køre på 100% for 10 min siden og så der faktisk ligger en del piller som ikke er blevet til aske. Mon den køre med lidt for "fed" en blanding i 100%?
Asken er fin grå/brun men med uafbrændte piller iblandt.

Tobias :)
Pillebremse tar den smule der kan blive..

Iden er er jo at køre høj og lav....men lige efter høj vil der altid bliver over skud af piller fordi blæs falder når den går lav...her er det iltstyring er godt..

Nu er vinteren jo lidt aflyst for nu...men sku vi ikke lade den køre med den effekt lidt i nu...

Men gå til 17 sek på høj det giver lidt tyndere blanding..

Husk der fjernes ikke aske fra herden med mindre der er slakker,så brænder det bedst..

Hvis røgtemp bliver for lav bør du hæve set til 75

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 20:41
af tobiasmadsen
thy skrev:
Pillebremse tar den smule der kan blive..

Iden er er jo at køre høj og lav....men lige efter høj vil der altid bliver over skud af piller fordi blæs falder når den går lav...her er det iltstyring er godt..

Nu er vinteren jo lidt aflyst for nu...men sku vi ikke lade den køre med den effekt lidt i nu...

Men gå til 17 sek på høj det giver lidt tyndere blanding..

Husk der fjernes ikke aske fra herden med mindre der er slakker,så brænder det bedst..

Hvis røgtemp bliver for lav bør du hæve set til 75
Jeg er græsk katolsk med pillerne der ikke er blevet til 100% aske icon_cheesygrin.gif Det var bare som info..
Jeg lader fyret køre med de her indstillinger de næste uger og ser tiden an. Som sagt nyder jeg at fyret køre stille og roligt der ud af :wink:
Røg temp. er kun 80C når fyret er i dvale. Ved normal drift ligger temp. på 110-115C.

Endnu en gang tusind tak for hjælpen icon_cheesygrin.gif

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 20:55
af thy
tobiasmadsen skrev:
Jeg er græsk katolsk med pillerne der ikke er blevet til 100% aske icon_cheesygrin.gif Det var bare som info..
Jeg lader fyret køre med de her indstillinger de næste uger og ser tiden an. Som sagt nyder jeg at fyret køre stille og roligt der ud af :wink:
Røg temp. er kun 80C når fyret er i dvale. Ved normal drift ligger temp. på 110-115C.

Endnu en gang tusind tak for hjælpen icon_cheesygrin.gif
Ok i dvale( pausefyring) er røgtemp ikke vigtig..

Der må ikke komme piller videre ud efter herden.

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 20:59
af tobiasmadsen
thy skrev:
Ok i dvale( pausefyring) er røgtemp ikke vigtig..

Der må ikke komme piller videre ud efter herden.
Herden??? :roll:

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 21:11
af thy
tobiasmadsen skrev:
Herden??? :roll:
Det er fra sneglen til enden af luftkasserne

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 21:18
af tobiasmadsen
Okay... Det gør der heller ikke ved normal drift, men når det køre op på "100%"?? Men der kan det vel ikke undgås? Altså uafbrændte piller kommer videre.?

Optimering af Multiheat 1.5

: 25 feb 2014 22:47
af thy
tobiasmadsen skrev:Okay... Det gør der heller ikke ved normal drift, men når det køre op på "100%"?? Men der kan det vel ikke undgås? Altså uafbrændte piller kommer videre.?
Hvis det er piller der er blæst ud så er det uundgåligt at det sker lidt ved fuld tryk på blæs..her er en pille bremse god