Side 2 af 4

Drift graf

: 07 feb 2014 20:24
af Sumos
Nu var det ikke ang jeres profiler jeg skrev men i forhold til det originale indlæg

Drift graf

: 10 feb 2014 19:29
af Knuddi41
Okay. Så ikke noget med at stille på P I tallene?

Drift graf

: 10 feb 2014 19:36
af Slettet 15549
godsejeren skrev:
ikke forstået men det var bare en opfordring til knuddi ikke noget surt opstød eller andet fra mig
Mon ikke han mener udsving i driftgraf

Drift graf

: 10 feb 2014 22:19
af Smut 25
med hjælp fra dette fantastiske forum har jeg fået stillet på mine p i tal
det eneste vi ikke lige kan finde fejlen på er mit flow det svinger meget

linket til mine grafer er i bunden af dette indlæg

Drift graf

: 10 feb 2014 22:54
af xkfc
Nu er det lidt svært at se tiden på billedet, men jeg ville absolut ikke stille på PI

Mvh. Kenneth

Drift graf

: 11 feb 2014 17:21
af Knuddi41
Hvad står P for og hvad står I for?

Drift graf

: 11 feb 2014 18:21
af pille bruger
Knuddi41 skrev:Hvad står P for og hvad står I for?
Udfyld gerne din profil, det gør det meget nemmere.


P-LED

P-regulering giver et bidrag til den aktuelle drift %,
som er afhængigt af den aktuelle forskel mellem den ønskede
og den målte kedeltemperatur.
Ved opstart fra stop, er P-ledet altid 10
når kedel temperaturen er opnået reduceres P led til ønsket værdi.

I-LED

I-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af den
opsummerede tid mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur.
Jo længere tid fyret har været fra den ønsket kedeltemperatur
jo større bliver dette effekt-bidrag.
I led bliver vægtet med kun 10%, når kedeltemperaturen er mere end 10 grader
under ønsket kedel temperatur.

Drift graf

: 11 feb 2014 19:57
af Knuddi41
Tak for det pillebruger.
Profil er udfyldt

Drift graf

: 11 feb 2014 20:09
af Knuddi41
Men hvordan finder man udaf de rigtige tal? Så farer den op på 100% Derefter ned på 10%. Skulle det ikke være mere jævn drift? Det kan ses på stokercloud.dk
knuddi
Helt galt den sidste time synes jeg.

Drift graf

: 12 feb 2014 07:46
af xkfc
Inden du piller i PI skal du være sikker på at det ikke er en varmekilde der skruer op og ned, og afvejning og grund justering skal også være på plads. Det kan også være en sparepumpe der driller.
For at kunne hjælpe med PI er det næsten nødvendig at se graferne online.

På MHES.dk kan du læse en helt masse om justering. Ta' afsnittet om PI til sidst.