ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 05 jan 2014 21:53
af ino
På en espe shunt er der ikke altid flow mellem port 3 og 1 men lukker for port 2 hvis temperaturen er under 60 grader? Hvis det er rigtigt løber vandet jo bare rundt i kedlen, måske en ventil mellem frem løb og port 3 ville hjælpe med at begrænse flow

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 05 jan 2014 21:58
af ino

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 08 jan 2014 21:59
af Tranquillity
Så er den ekstra pumpe blevet monteret. Den store sidder nu efter shunten og pumper ud i systemet. Den lille sidder lige før fyret og føder denne og shunten. Det har nu kørt nogle timer på Auto Adapt og jeg mistænker at der er noget galt med shunten. Den store pumpe er nu helt nede på 8w og den lille kører med fuld kraft på 18w. Returtemperaturen på fyret viser 70 og fyret er oppe på de 80 grader den er indstillet til.

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 09 jan 2014 09:21
af Rene`Strøm
En kuglehane mellem et omløb og en pumpe til hele anlægget ,har da til dags dato altid fungeret her , det er da kun en gang man skal holde øje med retur temperatur og så af med håndtag til kuglehane så ingen piller ved det , skitsen over den anden ventil med 2 omløb og 2 pumper og ventil koster da en formue :-)

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 09 jan 2014 11:44
af Boesgaard 54
Den Espe shunt som du andvender er en god gemmen prøvet dims, som i principet er monteret med en termostat fra en bil, de virker som regel uden nogen problemer, men alt kan gå i stykker.
Den skilles nemt ad via de 4 skruer som holder deksel, inde bag sidder termostaten monteret i en holder, den skal du være opmærksom på at du montere på samme måde igen, da du ellers kan ændre omløbet i shunten.

Jeg vil foreslå dig, som en anden også skriver, brug den lille pumpe til fyret og sæt den på laveste trin, den store A pumpe sætter du ind i fremløbet på din radiator kreds, så virker det ! Du får så også mulighed for at finde og andvende den option i din A pumpe som passer bedst for dit hus varmebehov.

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 09 jan 2014 15:39
af Tranquillity
Tak for svar indtil videre. Jeg har som skrevet lavet den opbygning med de to pumper som anbefalet. Så jeg kan altså bare skifte selv indsatsen som man skifter termostaten i et termostathus på en bil? Og i så fald hvor køber jeg så en sådan. dem jeg kan finde er umiddelbart til den nye model...

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 09 jan 2014 16:53
af ino
Tranquillity skrev:Så er den ekstra pumpe blevet monteret. Den store sidder nu efter shunten og pumper ud i systemet. Den lille sidder lige før fyret og føder denne og shunten. Det har nu kørt nogle timer på Auto Adapt og jeg mistænker at der er noget galt med shunten. Den store pumpe er nu helt nede på 8w og den lille kører med fuld kraft på 18w. Returtemperaturen på fyret viser 70 og fyret er oppe på de 80 grader den er indstillet til.
Den lille pumpe skal bare stå på fast hastighed. Den kan ikke køre på auto pga der ikke er modstand i espe ventilen mellem fremløb og retur som kommer fra kedlen (port 1 og port 3) jeg tror ikke termostaten i espe ventilen er defekt

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 09 jan 2014 16:59
af ino
Rene`Strøm skrev:En kuglehane mellem et omløb og en pumpe til hele anlægget ,har da til dags dato altid fungeret her , det er da kun en gang man skal holde øje med retur temperatur og så af med håndtag til kuglehane så ingen piller ved det , skitsen over den anden ventil med 2 omløb og 2 pumper og ventil koster da en formue :-)

Prøv at se side 3

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=e ... 7178,d.bGE

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 09 jan 2014 19:17
af Tranquillity
Det lyder logisk INO. hvor meget skal jeg mon så stille den lille pumpe på?

ekstra cirkualtionspumpe til Shunt

: 09 jan 2014 19:31
af Tranquillity
nu har jeg forsøgt mig med at stille den på laveste trin 5w. Den store kører stadig kun med 6w - så jeg kunne vist godt have sparet mig de ekstra penge på en der kan komme op på de 34w...