Side 2 af 3

Små' problemer med Pellux 100

: 02 jan 2014 22:06
af Ugelvig
Det kunne være sådan en som disse, kan sikkert findes billigere andre steder...

http://jyskenergicenter.dk/?showContent ... tentId=436

Små' problemer med Pellux 100

: 03 jan 2014 02:36
af Joergen
Hej
Jeg mener hysteresen gælder på over og under set punkts temperatur ,kan ikke stilles uafhængig af hinanden ,hvad angår din iltstyring,må der være noget galt,det er rigtig at den skal vise ca 21% ilt i fri atmosfærisk luft,hvis så pludselig viser 15% er der noget galt,der er ingen steder du kan kalibrere den.Jeg har spurgt Vølund om det samme,ham jeg snakkede sagde at den blev automatisk kalibreret hvis man slukkede for hele styringen og tændte igen,men det passer nu ikke.På min pellex 100,viste den også 21% ca da den var ny, nu viser den 20% efter 2 mdr.drift,jeg synes det er for dårligt det ikke kan kalibreres,men du må ha garanti på den.Det er sikkert lamdasonden der er noget med.Hvad angår retur temperatur,fik jeg at vide af ham som satte mit til at på en pellux 100,er det ikke nødvendig med shunt,fordi at fremløb bliver tvungen ned gennem bunden af kedlen først inden det går ud,så burde bund og top jo stort set blive lige varm,men om det er rigtig ved jeg ikke.Jeg synes der en del der har problemer med pellux 100 incl. mig selv.Jeg er ikke videre imponeret af den.

Små' problemer med Pellux 100

: 03 jan 2014 08:30
af Stoklund
Joergen skrev:Hej
Jeg mener hysteresen gælder på over og under set punkts temperatur ,kan ikke stilles uafhængig af hinanden ,hvad angår din iltstyring,må der være noget galt,det er rigtig at den skal vise ca 21% ilt i fri atmosfærisk luft,hvis så pludselig viser 15% er der noget galt,der er ingen steder du kan kalibrere den.Jeg har spurgt Vølund om det samme,ham jeg snakkede sagde at den blev automatisk kalibreret hvis man slukkede for hele styringen og tændte igen,men det passer nu ikke.På min pellex 100,viste den også 21% ca da den var ny, nu viser den 20% efter 2 mdr.drift,jeg synes det er for dårligt det ikke kan kalibreres,men du må ha garanti på den.Det er sikkert lamdasonden der er noget med.Hvad angår retur temperatur,fik jeg at vide af ham som satte mit til at på en pellux 100,er det ikke nødvendig med shunt,fordi at fremløb bliver tvungen ned gennem bunden af kedlen først inden det går ud,så burde bund og top jo stort set blive lige varm,men om det er rigtig ved jeg ikke.Jeg synes der en del der har problemer med pellux 100 incl. mig selv.Jeg er ikke videre imponeret af den.
Jeg mente nok at det var noget med at den selv blande vandet retur. Jeg vil tage fat i Vølund og høre omkring ilt-sonden.
Jeg prøvede her til morgen og sætte set punkt til 70 grader og den slukker ved 75 grader med hysteresen på 15 og starter igen på 55 grader!. (Giver måske mening, for hvis man havde sat set til 80 grader skulle den jo helst ikke stige til 95 grader med hysteresen på 15!)

Jeg tro ligesom alle andre fyr, at når der blive solgt mange af en slags kommer problemerne jo også frem, da der er støre bruger erfaring :) og så er det jo fantastisk at man kan finde et forum som dette, hvor man kan dele disse erfaringer. Som jeg skriver i emne teksten er dette små´ problemer for mig (indtil videre icon_cheesygrin.gif ) kunne den ikke levere varme, var det store problemer :lol:

Tak for indput :great:

/René

Små' problemer med Pellux 100

: 03 jan 2014 15:55
af moblu
Hej René

Du skriver din iltstyring viser ca. O2=15% ved STOP
der viser min O2=----
men ellers har jeg det samme problem

Mogens

Små' problemer med Pellux 100

: 03 jan 2014 16:34
af Stoklund
moblu skrev:Hej René

Du skriver din iltstyring viser ca. O2=15% ved STOP
der viser min O2=----
men ellers har jeg det samme problem

Mogens
Hej Mogens

Ja, det var også forkert skrevet :oops: men du ved, lige når den skal tænde op, så stod der ca. 21% før, men kun 15% nu
Jeg får lige fat i min montør og høre om det kan være rigtigt. Jeg poster udfaldet her når jeg ved besked.

/René

Re: Små' problemer med Pellux 100

: 02 jul 2016 17:26
af Jens1973
Hej René.
Fandt du af problemet? :-)

Re: Små' problemer med Pellux 100

: 02 jul 2016 18:32
af Stoklund
Hov den glemte jeg og melde tilbage på den gang :oops:
Ja. Det viste sig at den hvide plast ring som man skruer sonden ind i, var skruet lidt skævt ind fra fabrikken, så der kom falsk luft forbi sonden.
Vølund skiftet den og sonden har kørt lige siden. :great:

/René

Re: Små' problemer med Pellux 100

: 02 jul 2016 19:17
af Jens1973
Tusind tak. Det lyder godt :-)
Ellers ingen problemer? Det kører bare som et oliefyr? tænd og sluk? :-)

Re: Små' problemer med Pellux 100

: 02 jul 2016 19:36
af Stoklund
Ja det må man sige, jeg er super tilfreds.
Jeg kigger til fyret hver 30 dag nu (for at fylde piller på) og hver 5 dag, når pingvinerne banker på :-)
Tømmer for aske og renser for hver 1000-1200 kg. (med de piller jeg køre med nu) så det er ikke meget tid der bliver brugt i fyrrummet.

Dags dato har jeg kørt ca. 25 ton igennem den, uden den har slået en bøvs (bort set fra et enkelt pillestop da jeg fik det leveret for 2 1/2 år siden)
Den har i perioder rigtig mange start stop, typisk i overgang sommer/vinter, men det siges at tænderen kan klar 50.000 optændninger (jeg har desværre ingen brænde ovn) og ham Vølund gutten jeg fik til at skift den hvide plast ring, sagde at han havde kørt årlig service hos en kunde på femte år og tænderen var stadig ikke blevet skiftet på den :great:

Om sommeren (fra 15 maj til 15 september) forbruger jeg ca 900 kg. til varmt vand (160L) og 2x gulvvarme. Vi er fem i husstanden.

Håber du kan bruge det til noget i din søgning efter et fyr :)
/René

Re: Små' problemer med Pellux 100

: 02 jul 2016 20:21
af Jens1973
Du er bare super. Tusind mange tak. Det styrker min tro på det :)
50.000 er dæleme også mange gange. Lysføleren holder også længe? Hvad koster en tænder?
Har du en shunt på? Der bliver skrevet det ikke er nødvendigt fordi den selv skulle blande det kolde vand så kedlen ikke ruster!