Side 2 af 3

Fejloptænding

: 10 dec 2013 21:49
af whocarez52
Okay, hvorfor vil man gerne have det? Giver det bedre tænding eller gør det udnyttelsen mere effektiv?

Har du en ide til, hvad føler det er, som ikke er monteret?

Mvh

Fejloptænding

: 10 dec 2013 22:18
af martin_b
whocarez52 skrev:Okay, hvorfor vil man gerne have det? Giver det bedre tænding eller gør det udnyttelsen mere effektiv?

Har du en ide til, hvad føler det er, som ikke er monteret?

Mvh
Skamolpladen har så vidt jeg ved ikke stor indflydelse på tænd-hastigheden, men på temperaturen i bålet ved drift. Temperaturen hæves lidt - med de forele og ulemper det nu giver (lidt bedre effektivitet, men tendens til slagger-dannelse).

Føleren? Det er en NTC-føler ser det ud til, og den bruges normalt til kedeltemperatur. Men den har du vist monteret? Måske er det en ekstra føler du har fået med. Den kan du f.eks. montere på returen eller som udetemperaturføler. Den er vist ikke så god til røgtemperatur fordi den kan smelte.
Man kunne også spørge: hvilke følere ved du positivt at du har monteret?

Fejloptænding

: 11 dec 2013 17:10
af whocarez52
Hej igen

Jeg har taget billede af styringen. Man kan se kedel-,røg- og skakttemp. Kan man bare bruge den sidste føler til returtemp?. Skal den ind i røret eller hvordan?
Billede

Fejloptænding

: 11 dec 2013 17:28
af Slettet 15549
whocarez52 skrev:Hej igen

Jeg har taget billede af styringen. Man kan se kedel-,røg- og skakttemp. Kan man bare bruge den sidste føler til returtemp?. Skal den ind i røret eller hvordan?
Billede
Min returføler er monteret ovenpå røret med strips også isolering udenom det virker udemærket
Jeg har dog ikke prøvet at måle om der er fejlmåling men tror nu ikke det er meget

Fejloptænding

: 11 dec 2013 17:53
af whocarez52
Okay, det prøver jeg også. Skal man aktivere den inde fra styringen så den vises?

Fejloptænding

: 11 dec 2013 18:02
af Slettet 15549
whocarez52 skrev:Okay, det prøver jeg også. Skal man aktivere den inde fra styringen så den vises?
Den skal monteres i t3 og t
Se side 16-17
http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf

Fejloptænding

: 11 dec 2013 18:27
af HeineJepsen
whocarez52 skrev:Okay, det prøver jeg også. Skal man aktivere den inde fra styringen så den vises?
Når den er monteret som nævnt, så dukker den selv op på oversigtsbilledet.

Fejloptænding

: 11 dec 2013 19:41
af whocarez52
Tak for svarene. Det ser jo ud til at være nemt nok :-). Jeg prøver det af imorgen.

Kan man forresten aktivere semirens manuelt?

Fejloptænding

: 11 dec 2013 20:01
af Slettet 15549
whocarez52 skrev:Tak for svarene. Det ser jo ud til at være nemt nok :-). Jeg prøver det af imorgen.

Kan man forresten aktivere semirens manuelt?
Hvis kedlen er med timer kan du tage stikket ud af kontakten og sætte det i igen så skulle det gerne køre
Hvis det er over styringen bør du kunne aktivere det i manuel udgang

Fejloptænding

: 13 dec 2013 10:53
af whocarez52
Tak for svar. Jeg skal lige have prøvet det af men der er et par småting der skal fixes inden jeg kan afprøve semirens manuelt.

Jeg var nede ved fyret igen idag og det kører konstant uden start/stop, hvilket jeg tænker er en god ting. Men kan det passe asken skal være brunlig og ikke hvid?