manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 15:33
af thy
Tranquillity skrev:Godmorgen herinde.
Og tak for et godt forum - jeg har læst en del herinde for at finde svar med god held men nu var det på tide at jeg selv kom på.

Jeg har en baxi multiheat 15 som har kørt i omkring 3 år her i mit meget store bevaringsværdige og uisolerede hus. Jeg bruger en hel del penge på varmen men det viste jeg på forhånd, da huset så vidt muligt er opbygget som på opførselstidspunktet.

Til spørgsmålet: Vi har hele tiden haft problemer med at der ikke kommer nok varme på de nederste to værelser som ligger længst væk fra fyret. Rørene løber over loftet - først gennem en staldbygning og hernæst igennem det lange hus på begge sider af loftet. Vi har lige forsøgt at skifte cirkulationspumpen fra en Alpha 25-40 til 25-60. Den gamle kørte på Auto adapt med de maksimale 18w konstant. Efter installation af den nye 25-60 er varmen blevet en hel del bedre og vi kan nu holde stuetemperaturen i hele huset, og det føles som om varmen bliver fordelt bedre. Dog kører den nye pumpe også på maks selv om den står på auto adapt. Skulle jeg have købt en endnu større pumpe eller er problemet en hel anden? Har trykket i systemet noget at sige? lige nu er trykket kun på 1bar som var det VVs'eren stillede den på da systemet blev startet op.

Vi undrede os over at der ikke var varme nok på værelserne da radiatorerne simpelthen ikke var særligt varme og at fyret ikke kørte på maks - selv om der ikke var varme nok...

Mvh Kenny
hmm baxien skal kunne følge med hvis den er indstillet rigtigt :great:
MEN hvis den er monteret med termisk shunt eller ligende,kan ventilen gøre baxien ikke får lov at yde det den kan...

Hvad er set temp? er den under 70 kan det give problemer...

iltstyring eller 2 trins drift..
trækstabilisator?

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 16:00
af Ernst Drastrup
Hvor i landet bor du.??
Er der ikke én i nærheden, der kan kigge på det.??

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 16:31
af Hjemme teori
thy skrev:
hmm baxien skal kunne følge med hvis den er indstillet rigtigt :great:
MEN hvis den er monteret med termisk shunt eller ligende,kan ventilen gøre baxien ikke får lov at yde det den kan...

Hvad er set temp? er den under 70 kan det give problemer...

iltstyring eller 2 trins drift..
trækstabilisator?
15tons om året er det ikke i den høje ende for en multiheat 15? så kan der da ikke være meget pausefyring!

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 17:36
af thy
Hjemme teori skrev:
15tons om året er det ikke i den høje ende for en multiheat 15? så kan der da ikke være meget pausefyring!
næ det kan der ikke... men kan da nemt futte 15tons af vil jeg da mene...

et skud fra hoften 60-90 kilo om dagen hvis den fik fuld gas...

vi lavede en udregning engang at 12 kilo om dagen der under vil der pausefyres

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 18:32
af Aaen
Det kan jo også være en vvb der driller. Hvis nu at alt vandet bare strømmer gennem vvb og så retur så er der ikke meget tryk til radiatorene. har du prøvet at lukke for vvb for at se om det hjælper?

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 19:15
af Hjemme teori
thy skrev:
næ det kan der ikke... men kan da nemt futte 15tons af vil jeg da mene...

et skud fra hoften 60-90 kilo om dagen hvis den fik fuld gas...

vi lavede en udregning engang at 12 kilo om dagen der under vil der pausefyres
Jeg undskylder at jeg ikke kender Baxi så godt og derfor ikke ved hvor stor forskel der er på høj og lav, derfor siger de beskrevne12 kilo mig ingen ting. På en Scotte (som jeg har :P ) har en 30kW, som vist i dag afgiver 30kW mod tidligere ind-fyret effekt på 30kW, skulle kunne forbruge 150kg/dag. Så derfor tænker jeg at en multiheat, uden tuning, i bedste fald bruger ca. 75kg. Og så mener jeg sagtens man kan komme i spidsbelastningsproblemer når det er koldt med et årsforbrug på 15t.

Men det er jo meget tro med mere, så det kommer vi ikke så langt med og nu ved du jo langt mere om Baxi end mig.

Men hvis den er sat korrekt op, hvad sker der så hvis den ikke kan følge med?
Bliver kedlen så koldere end setpunkt eller falder flowet.

Jeg tror spørger oplever det sidste, selvom det ikke behøver at have noget med kedlen at gøre endnu, det er jo bare fejlsøgning.

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 19:34
af thy
Hjemme teori skrev:
Jeg undskylder at jeg ikke kender Baxi så godt og derfor ikke ved hvor stor forskel der er på høj og lav, derfor siger de beskrevne12 kilo mig ingen ting. På en Scotte (som jeg har :P ) har en 30kW, som vist i dag afgiver 30kW mod tidligere ind-fyret effekt på 30kW, skulle kunne forbruge 150kg/dag. Så derfor tænker jeg at en multiheat, uden tuning, i bedste fald bruger ca. 75kg. Og så mener jeg sagtens man kan komme i spidsbelastningsproblemer når det er koldt med et årsforbrug på 15t.

Men det er jo meget tro med mere, så det kommer vi ikke så langt med og nu ved du jo langt mere om Baxi end mig.

Men hvis den er sat korrekt op, hvad sker der så hvis den ikke kan følge med?
Bliver kedlen så koldere end setpunkt eller falder flowet.

Jeg tror spørger oplever det sidste, selvom det ikke behøver at have noget med kedlen at gøre endnu, det er jo bare fejlsøgning.

jeg tror ikke baxien får lov at lave det den kan... sagt på en anden måde systemet kan være sat op så baxien ikke får den kolde retur tilbage på grund af shunten eller for lav temperatur til shunten virker optimalt..

nemmeste test af dette er at hæve kedel temp... hvorfor fordi så tvinger du fyret til at arbejde i det høje trin indtil den har indhentet faldet i forhold til set temp...

hvor det kniber med varme vil der være mere overskud ved at hæve kedel temp... da der er mere varme i 75 graders kedel temp frem for 60 graders feks... selfølgelig koster det også at hæve temp.... men har fyret nemmere ved at være med ved det kan det godt være bedre/mere optimalt..

og som Aaen siger smutter vandet den nemmeste vej rundt... derfor vigtigt at man ikke åbner nogle termostater på fuldskrue da det kan tage trykket længere ude i systemet..

så min terori er at få banket baxien i gang så det ikke er der den manglende power er.....

et billed af shunten kunne være fint--
set temp--

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 19:47
af Aaen
Jeg har for nylig hævet kedeltemp til 75 grader, med en masse ekstra varme i radiatorene til følge. hvis din max kedel temp er omtrent den samme som din shunt, ryger størstedele af det varme vand bare retur i kedlen. Så jeg er i bund og grund enig med Thy

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 20:23
af Landlyst
Øh... Lige et indspark.... Der skrives at rørene er pæne også indvendigt... Og at de bliver mindre sidst i systemet..... Det er vel ikke et ENSTRENGS anlæg?

manglende varme sidst i systemet

: 25 nov 2013 20:47
af Woody180381
Hvilken shunt ventil har du? Tror nemlig på samme teori som Thy. Har selv haft dette problem