Side 2 af 4

hjælp kedeltemp lav

: 16 nov 2013 22:00
af jeanette31
Prøver de forskellige forslag i morgrn, vi hsr brugt 32 kg om dagen de sidste 2 dage så noget skal i hvert fald ændres

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 13:30
af jeanette31
så har jeg ændret til disse
brændsel 1,65
sneglmax 18
luftmax 25
kt blev 68 efter en time og gik på pause og kørte der på 80 procent i drift, ser det fornuftig ud? min rt er kun 105 er det for lavt??. min kæreste og mig er ikke helt enig han mener den gerne må pausefyre hvor jeg mener den ikke er indstillet korrekt hvis den hele tiden kører på pause?? hjælp

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 14:19
af massey
Hej
Min kører aldrig i pause(har i hvert fald ikke lagt mærke til det, så det kan lade sig gøre at få den til at lade være).
Jeg lister lige mine indstillinger her

Kombifyring - nej
Pausestop - nej
Pausestart. - 7
Pausestop. - 8
Kedeltemp - 63
Brændsel - 1.05
Røgtempmin. - 50
Røgtempmax. - 250
Startbrændsel. - 25
Pausebrændsel. - 8
Pauseluft. - 8
Pausetidmax. - 60
Renblæstid. -15
Renblæsint. - 15
Sommerdrift. - nej

Brændselmin. - 5
Sneglmax. - 12
Luftmin. - 3
Luftmax. - 17
Luftreducer. - 0
Tændvarmtid. - 15
Tændvarmeff. - 100
Tændluft. - 14
Regrampetid. - 20
Stopblæsetid. - 6
Røgstarttemp. - 8

Med disse indstillinger kører det som sagt fint hos mig. Det eneste jeg stiller på er når det bliver koldere får den lidt mere brændsel og lidt mere luft.
Min røgtemperatur ligger på 80 - 90 grader og jeg har ingen problemer med den

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 14:44
af jeanette31
er en kedeltemp på 56-57 høj nok?

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 14:49
af massey
Nej jeg mener du skal over 60 grader

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 15:05
af jeanette31
så skal jeg over 1.5 i piller, min kan slet ikke holde kt oppe med mindre.

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 15:17
af massey
Det kan sagtens være du skal op i pillemængde. Dit hus er størrere end mit så det kan ikke helt sammenlignes.

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 15:18
af massey
Jeg ville prøve at sætte luftmax ned. Prøv med 20

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 15:22
af jeanette31
har lige sat piller på 2.0 da kt var helt nede på 48 grader. sneglmax er på 20 og luftmax 25 så ser jeg lige hvordan det går

hjælp kedeltemp lav

: 17 nov 2013 17:29
af jeanette31
den er efter 2 timer gået på pausestop og kt var oppe på 75, så skal jeg vel skrue lidt ned for piller, snegl max og luft ikke?