Side 2 af 2

Komplet noob - brug for hjælp

: 12 nov 2013 18:01
af Compeed
Hej alle,

jeg prøvede jeres råd. Intet held. :-( jeg har vedhæftet foto af min styring.
Den er sat til stage 4 - så jeg har alle indstillinger.

Man kan under snegl ikke sætte den 1,6 - 8 - 16 (10/50/100%) da den nominelle effekt ikke kan justeres til under 5.

Hvad gør jeg så? er der andre måder at låse effekten på?
har har sorte piller i askeskuffen. Ikke mange men en del..

Tak for jeres foreløbige hjælp!

/Peter

Komplet noob - brug for hjælp

: 12 nov 2013 18:11
af Slettet 15549
Compeed skrev:Hej alle,

jeg prøvede jeres råd. Intet held. :-( jeg har vedhæftet foto af min styring.
Den er sat til stage 4 - så jeg har alle indstillinger.

Man kan under snegl ikke sætte den 1,6 - 8 - 16 (10/50/100%) da den nominelle effekt ikke kan justeres til under 5.

Hvad gør jeg så? er der andre måder at låse effekten på?
har har sorte piller i askeskuffen. Ikke mange men en del..

Tak for jeres foreløbige hjælp!

/Peter
Det er noget sludder at du skal stille på kw
Du skal som jeg skrev ind i regulering og låse styring på 10 50 100
Og det er både min og max du skal stille på 10% og bagefter 50% og til sidst 100%
Og husk så når du er færdig at stille min på 10% og max på 100%

Komplet noob - brug for hjælp

: 12 nov 2013 18:14
af Compeed
Tak! Fandt det. Så skal der indstilles :-)

/Peter

Komplet noob - brug for hjælp

: 13 nov 2013 18:58
af Compeed
Så blev det indstillet efter bedste evne! har dog stadig sorte piller i asken.
Når fyret har ramt sin kerne temperatur, hvordan får man det så til at gå ned på 10 % ydelse?
VVB bliver også noget varmere end ønsket..?

http://stokercloud.dk/dev/livoni.html

/Peter

Komplet noob - brug for hjælp

: 13 nov 2013 19:10
af pille bruger
Compeed skrev:Så blev det indstillet efter bedste evne! har dog stadig sorte piller i asken.
Når fyret har ramt sin kerne temperatur, hvordan får man det så til at gå ned på 10 % ydelse?
VVB bliver også noget varmere end ønsket..?

http://stokercloud.dk/dev/livoni.html

/Peter

Fyret finder selv ud af at regulere effekten, sådan at du opnår valgt kedeltemperatur.

Komplet noob - brug for hjælp

: 13 nov 2013 19:17
af Hjemme teori
Sådan justerer fyret jo ikke. Det er fuldt modulerende, så det skruer langsomt ned til 10%.

Dine grafer ser rimelig pæne ud, så jeg kan ikke helt forstå problemet.

VVB skulle dog gerne sidde rimelig lige i skabet, dog er der vist på din version af software efterløb på VVB, for lige at få kedeltemperaturen ned inden den slår over på Centralvarmen.

Så kontroller det under VVB og så vil jeg lige høre hvordan VVB temp styres og hvad den er sat til i temp. og diff?

Komplet noob - brug for hjælp

: 13 nov 2013 20:01
af Compeed
OK :-) er ikke så meget inde i det endnu. Det jeg har fået kendskab til er læst herinde. (Tak for et fantastisk forum)
Jeg er i tvivl om hvordan VVB temp styres. Jeg har sat den i styringen til 55 grader og 10 i diff. skulle det ikke være nok?
Det er en Metro 160L. Jeg ved faktisk ikke hvad efterløb er?

/Peter

Komplet noob - brug for hjælp

: 13 nov 2013 20:46
af pille bruger
Compeed skrev:OK :-) er ikke så meget inde i det endnu. Det jeg har fået kendskab til er læst herinde. (Tak for et fantastisk forum)
Jeg er i tvivl om hvordan VVB temp styres. Jeg har sat den i styringen til 55 grader og 10 i diff. skulle det ikke være nok?
Det er en Metro 160L. Jeg ved faktisk ikke hvad efterløb er?

/Peter
Du kan læse mere her http://stokercloud.dk/version/
Når temperaturen stiger over det ønskede, kan du sænke den indstillede temperatur,
sådan at du rammer den ønskede temperatur.

Komplet noob - brug for hjælp

: 13 nov 2013 20:55
af Ladegaard10
Compeed skrev:OK :-) er ikke så meget inde i det endnu. Det jeg har fået kendskab til er læst herinde. (Tak for et fantastisk forum)
Jeg er i tvivl om hvordan VVB temp styres. Jeg har sat den i styringen til 55 grader og 10 i diff. skulle det ikke være nok?
Det er en Metro 160L. Jeg ved faktisk ikke hvad efterløb er?

/Peter
VVB temp på 55 grader og 10 i diff er fint nok :)

Hvor meget står dine blæser indstillinger på ? spøger fordi din Foto sensor (lux) køre meget op og ned, er den for høj så kan du godt få sorte piller i askeskuffen, og hvilken herd bruger du ?
Jeg køre på
ved 10 % blæser 21 %
ved 50 % blæser 24 %
ved 100 % blæser 29 %
rens for hver 5 min 40 % blæser i 5 sek