Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 08 nov 2013 19:23
af Bigfoot
jancar skrev:Hej Brandsen

Bigfoot har flere målere:

OversigtSensor Værdi Seneste opdatering
røgtemp baxi 87.42 08/11-2013 11:12 .... røgtemperatur baxi
fremløb baxi 75.88 08/11-2013 11:12 .... fremløbstemp imellem kedel og shunt
retur baxi 69.00 08/11-2013 11:12 .... returtemp imellem shunt og kedel
frem hus 69.50 08/11-2013 11:12 .... fremløbstemp til huset, EFTER shunt, EFTER vvb
retur hus 31.19 08/11-2013 11:12 .... returtemp fra huset, FØR shunt, FØR vvb
VVB bund 44.75 08/11-2013 11:12 .... temperatur i bunden af VVB
temp fyrrum 14.25 08/11-2013 11:12 .... temperatur i fyrrummet
udetemp 10.25 08/11-2013 11:12 .... temperaturen udendørs
fremløb varmt vand 17.06 08/11-2013 11:12 .... rørtemperatur på det varme vand til huset, blev lavet for at se hvor mange gange i løbet af dagen der blev tappet varme fra beholderen, også for at følge den naturlige afkøling af beholderen.


"retur hus",- den siger vel noget om hvor meget varme man har fået hevet ud af vandet. Den synes jeg ikke at jeg har

Jeg kan godt finde de to temp på Baxien

mvh Jan
har lige skrevet lidt forklaring til de forskellige sensorer.

Grunden til at du ikke har de data, er fordi jeg har opsat det selv. Det er et stokerbot print som jeg har skaffet.

Men jeg har da stadig omkring 10 sensorer liggende, som jeg ikke har sluttet til endnu. Men det er da sjovt at følge med i.

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 08 nov 2013 19:49
af Brandsen
Halløj i forum,

@Bigfoot, god forklaring på dine ukristeligt mange følere !
Man kunne et vanvitigt øjeblik tro, at du gik op i Tractor pulling, turbotryk, omdrejninger, cylinder volumen, og lignende 8)

Retur vandet fra huset er kun 31 grader, fordi varmen ar blevet afgivet til radiatorer, gulvvarme, mv
Men når returvandet rammer kedlen, er det pludselig steget til hele 69 grader ??

Det fænomen skyldes kedelshunten, der lige spæder 75 grader varmt vand oven i de 31 grader,
lige før retur vandet rammer kedlen, så at netto returen bliver 69 grader.

Hvis man forestiller sig man ikke havde kedelshunten, så ville returvand med kun 31 grader
ramme kedlen, og det vil give kondens i maga omfang, dugpunktet er ca 47 grader, så derfor
skal retur temp op på ca 60 grader, for altid at være på den sikre side af dugpunktet.

Alles Klar ? 8) 8)

Fremløbstemp og tilbageløbstemp

: 10 nov 2013 17:20
af jancar
Hej Brandsen

Fin forklaring,- tror jeg er ved at få en fornemmelse af det :D
Det er den "ekstra" temp-måler jeg "mangler".

Jeg har nu boet et år i huset og dermed sammen med fyret og varmesystemet. Er ved at optimere på det (har ikke haft tid før...). Det indbefatter isolering, alternative brændsler, optimeringer osv...

Mvh Jan