Side 2 af 2

Pellux 100 optimal indstilling

: 02 nov 2013 14:56
af Denmark
Med vvpriotering så har man en temp føler i vvb , og en cirkulationspumpe til kun vvb
Og en cirkulationspumpe til central varme
Dvs 2 pumper

Hvis du kan nøjes med en lav kedeltemperatur til centralvarmen men ikke til varmtvand , så er det rigtig smart , da pellux' en selv hæver kedeltemp 10grader over varmtvands temperaturen når det er varmtvand den kalder på ,

På min har jeg nu kedel temp 60grader og varmtvand temp på 55grader
Normal varmer kedlen op til 60grader også slukker den ,
Hvis det varmevand kommer under 50grader (5grader hystese)
Så kører kedlen op på 65 grader indtil at vandet er 55grader , så slukker det igen

Hvis der ikke er brugt varmtvand så vil det næste gang det starter have kedeltemp på 60grader igen og den vil den her gang ikke varme varmtvandsbeholderen op da den jo er varm nok ( over 50grader )

Er det forståeligt ? :)

Pellux 100 optimal indstilling

: 02 nov 2013 16:05
af tkt_skalait
Yes, jeg er med :)

Pellux 100 optimal indstilling

: 04 nov 2013 16:54
af Denmark
Har i andre kedelen sat til auto eller manuel ?
Altså der hvor den viser aktuel temp , der står setpunkt temp bagefter med småt ,
Hvis man har 60grader står der så M eller A bagefter ?

Og hvorfor har i valgt det ene eller andet ?