Side 2 af 4

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 17 okt 2013 22:08
af WoodyHugo
Juel skrev:Hmm ok, tvinger man ikke bare fyret til at starte med urstyring, manualen er ikke super god til at forklare det..

Hvordan sætter I det så op? og skal man så ikke gå og ændre tider hele tiden?
Jo når det bliver koldere i vejret og man får brug for mere varme kan man øge "tiden" , jeg har 2 stop i døgnet og med monteret kompressor rens, til at rense herden med trykluft.

Mit er sat sådan op :

Varmeperiode : 4 timer
1.start tid 05.00
2. ---------15.00
3.-------- 18.00
4.-------- 20.00

betyder start fyr kl 5 morgen , sluk kl 9

Start igen kl 15.00 eftermiddag , sluk kl 00.00

osv

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 18 okt 2013 00:06
af pso
Jeg bruger også uret for at undgå at fyret kører med min effekt hvor det er mindre økonomisk
Jeg tænder kl 14 i 16 timer. Altså stoppet fra 8-14 selv om vi går hjemme om dagen
Solindfald fra vinduer og evt lidt effekt fra solfangere giver noget varme.
Har dog akkutank så reelt er der varme til kl ca 10
Rørtab på vores et strengs system reduceret ved at regulere fremløbstemperatyren med årstiden lige nu 42 grader, kræver ekstra blandeventil og 2 pumper

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 18 okt 2013 00:06
af pso
Jeg bruger også uret for at undgå at fyret kører med min effekt hvor det er mindre økonomisk
Jeg tænder kl 14 i 16 timer. Altså stoppet fra 8-14 selv om vi går hjemme om dagen
Solindfald fra vinduer og evt lidt effekt fra solfangere giver noget varme.
Har dog akkutank så reelt er der varme til kl ca 10
Rørtab på vores et strengs system reduceret ved at regulere fremløbstemperatyren med årstiden lige nu 42 grader, kræver ekstra blandeventil og 2 pumper

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 18 okt 2013 00:23
af Juel
Hmm ok, måske man skulle lege med det ur indtil jeg får sat den anden styring op.

Jeg ville så gerne kunne sætte min fremløb til kun 40, jeg har gulvvarme, så det ville give super god mening, men det skulle kunne slås fra når vvb'eren kalder på varme. Så var jeg fri for, konstant at slæbe 60grader varmt vandt igennem transport strengen..

Men hvis jeg skal til at købe en ekstra pumpe for det, så tager det nok 10år+ at tjene hjem :D Og så giver det jo ingen mening..

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 06 nov 2013 23:59
af pso
Jeg bruger urstyring hele sommeren, klart bedre end at den står og fiser på minimum effekt. Jeg har så toppen af min 800L akku = ca 250 liter akkutank som buffer og kan derfor nøjer med at køre en gang i døgnet. Jeg ændre tiden den kører i flere gange på en sommer. Uden akktank skal du nok have den til at starte 2-3 gange i døgnet.
Det er ret simpelt at sætte urstyring på min version 6 styring.
(Min urstyring er i virkeligheden meget mere kompleks da jeg kombinere med solvarme og lader den styre fyret. Men jeg har kørt med woody urstyring alene og det er meget ligetil.

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 07 nov 2013 05:23
af triumph
Jeg har timer med ugeur på cirkulationspumpen til brugsvandet

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 07 nov 2013 08:47
af Juel
Ok, jeg har taget beslutningen og er i gang med at lave en totalstyring af fyr, solvarme, vvb og gulvvarme med en Raspberry PI, temp sensorer, og et relæ board, så jeg 100% kan styre hvad fyret og resten af huset laver, og hvornår, gider ikke have timer på. Mit fyr kører ikke om sommeren, der har jeg solvarme :D

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 10 nov 2013 21:33
af pso
Sådan jeg har også overvejet at lave en mere avanceret styring men det tager tid.
Jeg har mekanisk blandeventil, 4 pumper og 2 3 vejs ventiler ttil VVB prioritering så slå dig løs.

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 10 nov 2013 22:00
af Flemming DJ
Juel skrev:Jeg ville så gerne kunne sætte min fremløb til kun 40, jeg har gulvvarme, så det ville give super god mening
Det vil ikke gi' mening, kun sod - jeg prøvede det først på denne sæson. :evil: Medmindre, du bruger en fremløbsshunt til formålet.

Og så er der jo også problemet med returtemperaturen, som skal holdes noget højere end de 40 grd.

Mest økonomisk opsætning af pillefyr.

: 10 nov 2013 22:10
af lamborg
Når det bæliver rigtigt koldt har fyret nok så meget at lave at urstyr mest bruges til komp rens et par gange i døgnet . Men der er folk der stopper 2-4 timer om natten. Det er bare svært at sige om der er den store besparrelse i det for hvis dit anlæg taber temp hurtigt skal du varme mere på det for at kommer op på setpunkt og derved kan de besparelse gå i fløjten ja ligefrem blive ti et merforbrug end hvis den stod og lullede på 10% . Så det er noget med at pårøve sig frem og igen det er svært fordi ikke to dage er ens og man er nødt til at have en rimmelig lang test priode for at kunne regne et ordentligt gennemsnits forbrug ud.
UPS missede at der var en side to i tråden.. :-)
Den der skrev at han godt kunne bruge en kreds til gulvvarme med kun 40gr i . Brug vejrkompenseringen og en to vejs ventil til at holde en kreds på 40gr .
Du kan se hvordan på http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... p%20ny.png
Ved at du laver det på den måde kan du stadigvæk holde en kedel temp på 70gr til VVB og holde shunten oppe uden du får problemer.