Side 2 af 3

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 17:49
af Bjarne
Hvis du har iltstyring på, så har du både en temp føler og lamda sonde i røgrøret? - hvis du ikke vil bruge iltstyring, har du så deaktiveret iltstyring i styringen?

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 17:55
af godsejeren
min rens kører tre gange i døgnet kl 8 - 16 og 24 tre minutter af gangen. ja et analog ur fra harald er fint nok men nu arbejder jeg med gadelys ved en elforsyning icon_cheesygrin.gif så jeg har et digitalt ugeur i en 4 moduls gruppetavle hvor jeg har sat en klemrække i også til at samle alle min ledninger i til fyret.

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 18:06
af HeineJepsen
Bjarne skrev:Hvis du har iltstyring på, så har du både en temp føler og lamda sonde i røgrøret? - hvis du ikke vil bruge iltstyring, har du så deaktiveret iltstyring i styringen?
Hmm synes kun der sidder 1 føler i røret - og ja jeg har både deaktiveret den i styringen og koblet føleren fra.

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 18:16
af Java
Hej tlk med dyret.Ang røg,er du sikker på at Herd/rist vender rigtigt.
Mvh.Finn

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 18:42
af HeineJepsen
Java skrev:Hej tlk med dyret.Ang røg,er du sikker på at Herd/rist vender rigtigt.
Mvh.Finn
Øhh, når du spørger sådan så nej :P

Det må jeg lige få kigget på i morgen. Lige nu der modulerer den så fint ned til de 1.5kw jeg har sat som minimum ?? Mærkeligt

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 18:45
af HeineJepsen
godsejeren skrev:min rens kører tre gange i døgnet kl 8 - 16 og 24 tre minutter af gangen. ja et analog ur fra harald er fint nok men nu arbejder jeg med gadelys ved en elforsyning icon_cheesygrin.gif så jeg har et digitalt ugeur i en 4 moduls gruppetavle hvor jeg har sat en klemrække i også til at samle alle min ledninger i til fyret.
Ja man må jo heller ikke gå ned på udstyr, det er vigtigt icon_cheesygrin.gif

Jeg kan se de har nogle elektroniske til 60 kr, de kan stilles ned til 1 min sådan en tror jeg det skal være.

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 19:13
af pille bruger
I din manual er der et diagram over rørføringen ved fyret.
Er pumpen inde i shunt kredsen ?
Det kan være en fordel at sætte pumpen op i tryk, derved sendes der mere vand rundt i systemet.
Shunten kan stå på 55 gr.
Til rensemekanikken er det helt fint hvis den køre et kvarter hvert døgn.
Fordelt eller i en køre er lige meget.

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 19:54
af HeineJepsen
pille bruger skrev:I din manual er der et diagram over rørføringen ved fyret.
Er pumpen inde i shunt kredsen ?
Det kan være en fordel at sætte pumpen op i tryk, derved sendes der mere vand rundt i systemet.
Shunten kan stå på 55 gr.
Til rensemekanikken er det helt fint hvis den køre et kvarter hvert døgn.
Fordelt eller i en køre er lige meget.

Ja pumpen sidder korrekt, men det er en alpha2 pumpe som jo selv skruer op og ned, det kan være jeg prøver at låse den.
Er 55 godt nok, eller er de 60 bedre?

Super med rensen, så er det jo bare et alm ur på, sådan ligger der sammen med julepynten icon_cheesygrin.gif

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 20:16
af pille bruger
HeineJepsen skrev:

Ja pumpen sidder korrekt, men det er en alpha2 pumpe som jo selv skruer op og ned, det kan være jeg prøver at låse den.
Er 55 godt nok, eller er de 60 bedre?

Super med rensen, så er det jo bare et alm ur på, sådan ligger der sammen med julepynten icon_cheesygrin.gif
55 er fint til shunten.
Ja, prøv at give pumpen en fast indstilling.
Så ved du om det er pumpen der giver anledning til temperatur svinget,
eller om det er varme aftaget i radiatorer eller gulvvarme.

2 dag med Scotten - der skal justeres

: 12 okt 2013 20:35
af Kigan