andersen02 skrev:den gang den blev stillet op, indstillede de den bare nogenlunde..
de sagde at man selv skulle gå og prøve sig lidt frem, altså når den havde brændt et stykke tid og komme op i temperatur hvordan det så kørte og aske farve og den slags..
da jeg lavede en ny indvejning, den anden dag havde jeg endda 2 vægt til at veje med, og der var så ca 10 g forskel.
Når jeg ser på kurverne over din temperatur, ser det ud som om at den står på 60 gr. er det korrekt ?
Den bør stå på 70 gr. hvis du har en kedel med semirens.
I manualen står hvordan man indstiller forbrændingen, og det bør man gentage når del laver knuder.
Manual http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Se side 22
ja det er rigtig.. at den er sat til 60 grader..
hvad skulle forskellen være om den står på 60 eller 70 grader, bare fordi at der er semi rens på ?
men jeg vil prøve og ændre det til 70 grader, og så instille brænder for fra..
men du skal ha rigtig mange tak for hjælpen.
jeg vender tilbage når jeg har prøvet de ændringer..
må ærlig indrømme, jeg kæmper stadig med det..
det har ændret sig lidt.. nu er det over i noget mørke brunt, og har selvfølgelig fundet ud af, at den asker alt for meget i forhold til hvad den skal..
når man ændret luft mægden i den lave ende, den står på 21 nu.. men hvis jeg ændre den til 22 så går da lige et par timer, så melder den fejl og mangler brændsel. så må den jo få for meget luft.
andersen02 skrev:må ærlig indrømme, jeg kæmper stadig med det..
det har ændret sig lidt.. nu er det over i noget mørke brunt, og har selvfølgelig fundet ud af, at den asker alt for meget i forhold til hvad den skal..
når man ændret luft mægden i den lave ende, den står på 21 nu.. men hvis jeg ændre den til 22 så går da lige et par timer, så melder den fejl og mangler brændsel. så må den jo få for meget luft.
Alle systemer er jo forskellige pga. af vores skorstene. Så højere blæs lav kan godt være løsningen, men så er du i stedet nød til at skrue den lidt op i minimum kW, så ikke bålet går ud.