Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 17:56
af fbn
Bare for at forstå tegning, er det noget som det her bare med åben ekspedition ??

Sidder der flow måler i system ( så kan der side indgangsfilter som er total stoppet)

Køre du den rigtige vej igennem VVB ???

Er der slet ikke radiator koblet på ??

Er det etkreds eller to kreds system ?????

Har du monteret nogle envejs ventiler ????

Har du nogle motor eller magnetventiler monteret ???? hvis ja hvor ????

Billede

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 20:08
af Gamlehoejbenn
Der er ingen VVB styring endnu. der er to kuglehaner til VVB fremløb og retur, så der kan skiftes VVB uden at tømme det hele, (fremløbsventilen kan selvfølgelig bruges som en slags styring) så der er frit løb gennem det hele uden noget som helst til at forhindre det, Vender tilbage efter imorgen

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 20:23
af newpas
Hvordan kan du have 4 bar med åben ekspansion?? Bor du i rundetårn?? :shock:

Ingen cirkulation i anlæg

: 11 sep 2013 20:46
af Søren-R
Kan det ikke tænkes det er Meter vandsøjle (Mvs) at det manometer viser. :?

Ingen cirkulation i anlæg

: 12 sep 2013 07:51
af noller
newpas skrev:Jeg vil stadig placere luftpotte på afgangsside pumpe!
Jeg ville placere luftpotte på tilgangsside pumpe, ud fra den simple betragtning at luften samles oppe i potten og ikke i pumpen da pumpen er lavet til at cirkulere vand og ikke luft :great:

Ingen cirkulation i anlæg

: 12 sep 2013 08:14
af Gamlehoejbenn
Nej, det er bar og ikke mvs, sikkerhedsventilen er defekt, og jeg står og venter på at vandet løber "ovenud" det gør det ikke, så glor jeg på barmåleren og ser at den er på 4bar, lukker omgående for vandet. Så det er trykprøvet.
Jeg har formuleret mig uklart, jeg har åben ekspantion, det anlæg jeg har bygget hos min datter er lukket.

Ingen cirkulation i anlæg

: 12 sep 2013 08:43
af John Skov Jensen
Det anlæg du har tegnet og har problemer med, er det dit og dermed med åben ekspantion?

Ingen cirkulation i anlæg

: 12 sep 2013 10:42
af newpas
Du kan da ikke stå og se på at manometer viser 4bar med åben ekspansion. Det betyder at ekspansionsbeholderen sidder i en højde af mindst 30meter!!

Ingen cirkulation i anlæg

: 12 sep 2013 11:12
af Søren-R
Gamlehoejbenn skrev:Nej, det er bar og ikke mvs, sikkerhedsventilen er defekt, og jeg står og venter på at vandet løber "ovenud" det gør det ikke, så glor jeg på barmåleren og ser at den er på 4bar, lukker omgående for vandet. Så det er trykprøvet.
Jeg har formuleret mig uklart, jeg har åben ekspantion, det anlæg jeg har bygget hos min datter er lukket.
kommer der vand ud når du aktiverer sikkerhedsventilen

Ingen cirkulation i anlæg

: 12 sep 2013 15:36
af Ernst Drastrup
Jeg tror der bliver snakket forbi hinanden.
Anlægget, der har problemer er hos datteren, og det er et lukket anlæg.

Lad loftpotten sidde foran pumpen, det er mest naturligt.

Der kan være flere årsager til, at du ikke har gennemgang i systemet.
En gummipakning ved pumpen, er måske uden hul i midten.??
Pumpen vender forkert. ??
En ventil er lukket. ??

Men som det er tegnet, så ser det godt nok mærkeligt ud, at der igen gennemgang er.

Skriv gerne lidt mere, så vi kan følge med. Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt.