For højt kedeltryk
: 29 aug 2013 12:17
Der kom Woody mig i forkøbet
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
WoodyHugo skrev:
Der er luft i sådan en beholder før man montere den skal man tjekke trykket med en dæktrykmåler på de 0,7.
Hvorfor dit tryk stiger er at vand ikke kan trykkes sammen .......men det kan luft. Trykket i anlæg skulle ikke kunne blive højre end ca 2,4 bar da sikkerheds ventilen åbner ved dette tryk og sådan en skal være monteret ved lukket anlæg.......
Hvis trykket stiger fra 0,1 til 1,0 bar ved at varme vandet fra 20 til 60 c. Så er din trykekspantion for lilleJohn Skov Jensen skrev:Fortrykket i ekspantionsbeholderen bør være 0,1 - 0,2 over det vandsøjlens statiske tryk
Så normal i et 2 plans hus vil et fortryk på 0,8bar og et anlægstryk på 0,9-1,0 bar passe fint.
Anlæggets tryk ved kold anlæg bør kun være 0,1 til 0,2 bar over fortrykket for at sikre bedst udnyttelse af ekspansionbeholderens volumen
Eller i stykkertriumph skrev:
Hvis trykket stiger fra 0,1 til 1,0 bar ved at varme vandet fra 20 til 60 c. Så er din trykekspantion for lille
De 0,7 bar er luft trykket målt med en dæk tryk måler , hvor der ikke er vand på anlægget .Husmandstøsen skrev:Hvor meget bør trykket så være når fyret er i pause og koldt? er det de omtalte 0,7 bar?
Jeg havde ikke set der stod 0,2 bar "over fortrykket"triumph skrev:
Hvis trykket stiger fra 0,1 til 1,0 bar ved at varme vandet fra 20 til 60 c. Så er din trykekspantion for lille