Side 2 af 4

Pellux 100 Iltstyring

: 21 jul 2013 19:17
af bobzinen
Denmark skrev:Jeg har lige hørt fra en installatør at det er spild af penge at tilkøbe iltstyringen til fyret , undtaget at man bevidst vil bruge piller af svingene og dårlig kvalitet ,
Lad mig høre dem som kører uden om det bare kører som det skal ?
Det er muligvis spild af penge hvis du ikke vil køre modulerende

Pellux 100 Iltstyring

: 21 jul 2013 19:39
af Denmark
Har du kørt med dit uden iltstyringen tilkoblet ?
Den installatør siger til mig at den stadig kører modulerende uden iltstyring
Eneste forskel er at den ikke ændrer på "blandingen" af luft og brændsel

Pellux 100 Iltstyring

: 21 jul 2013 19:44
af bobzinen
Denmark skrev:Har du kørt med dit uden iltstyringen tilkoblet ?
Den installatør siger til mig at den stadig kører modulerende uden iltstyring
Eneste forskel er at den ikke ændrer på "blandingen" af luft og brændsel
Ja det har jeg ... forbrænding blev meget federe af og slå den fra ...selvom jeg lavede en meget præcis afvejning af piller

Pellux 100 Iltstyring

: 21 jul 2013 19:47
af Denmark
Har lige set det er i manualen så du har ret :)
Men det er ikke sikkert man sparer noget hvis man feks har sat den til max 10-12kw på højlast og 6-8kw på lav last så den skifter imellem de 2trin ,
Har du sat en max på din effekt ?



Fuld modulerende. (Kræver iltsonde)
Efter afslutning af optændings- og antændingsprocessen styrer kedlens automatik, brænderens arbejde på en modulerende måde, ved at tilpasse kedlens arbejdsstyrke i forhold til varmebehovet i den pågældende bygning (i henhold til kedlens arbejdsstyrke). Styringen justerer løbende pille-portioner samt indblæsningsstyrke ved at opretholde kedlens stabile temperatur og en optimal forbrændings- proces.
Trinstyret
Efter afslutning
antændingsprocessen
brænderens arbejde ved hjælp af justering. Dette er ensbetydende med at brænderen arbejder på
2 trins effekt, afhængigt af varmebehovet arbejder den på 1 trins effekt (eks. 6 kW), eller 2 trins effekt (eks. 20 kW) Det første trin svarer til den minimale effekt og 2 trin til den maksimale effekt. Begge værdier skal indstilles af installatøren. Brænderen går fra 2 trins effekt til 1 trins effekt i det øjeblik den ønskede temperatur opnås (indstillet af installatøren) + hysterese.
2.2.2. Konstruktionsskema af brænder opbygning

Pellux 100 Iltstyring

: 21 jul 2013 19:58
af bobzinen
Denmark skrev:Har lige set det er i manualen så du har ret :)
Men det er ikke sikkert man sparer noget hvis man feks har sat den til max 10-12kw på højlast og 6-8kw på lav last så den skifter imellem de 2trin ,
Har du sat en max på din effekt ?

Min står pt. til 60 %
Kedel 65 grader
hysterese 15 grader
opstarter pr døgn 1-3 (afhængig af hvor mange unger der er hjemme)
Forbrug 1-2 kg (opvarmer 200 l vvb)

Fuld modulerende. (Kræver iltsonde)
Efter afslutning af optændings- og antændingsprocessen styrer kedlens automatik, brænderens arbejde på en modulerende måde, ved at tilpasse kedlens arbejdsstyrke i forhold til varmebehovet i den pågældende bygning (i henhold til kedlens arbejdsstyrke). Styringen justerer løbende pille-portioner samt indblæsningsstyrke ved at opretholde kedlens stabile temperatur og en optimal forbrændings- proces.
Trinstyret
Efter afslutning
antændingsprocessen
brænderens arbejde ved hjælp af justering. Dette er ensbetydende med at brænderen arbejder på
2 trins effekt, afhængigt af varmebehovet arbejder den på 1 trins effekt (eks. 6 kW), eller 2 trins effekt (eks. 20 kW) Det første trin svarer til den minimale effekt og 2 trin til den maksimale effekt. Begge værdier skal indstilles af installatøren. Brænderen går fra 2 trins effekt til 1 trins effekt i det øjeblik den ønskede temperatur opnås (indstillet af installatøren) + hysterese.
2.2.2. Konstruktionsskema af brænder opbygning

Pellux 100 Iltstyring

: 21 jul 2013 22:38
af Denmark
Jeg må hellere investere i iltstyring også , godtnok et lille forbrug du har lige nu :)

Pellux 100 Iltstyring

: 08 okt 2013 13:53
af DennisMAX
Hvor har i købt iltstyring ?
Kan man evt finde den billigere i Tyskland ?

Mvh Dennis

Pellux 100 Iltstyring

: 08 okt 2013 15:30
af Ole Larsen
Godtnok et lille forbrug, det må da kun være til vv.beholderen.
Købte min iltstyring hos Allan ved Hedestoker

Pellux 100 Iltstyring

: 08 okt 2013 15:46
af DennisMAX
Okay , han er også en af de billigste jeg har fundet end til nu...
10 ton piller de foregående år ...

Pellux 100 Iltstyring

: 08 okt 2013 15:52
af Denmark
Til info er det ikke nødvendigt med iltstyring for at fyret kører fuldt modulerende