Side 2 af 3

gulvvarme shunt driller

: 29 dec 2012 18:42
af Damsgaard
har du mulighed for at smide et billede op ?

gulvvarme shunt driller

: 29 dec 2012 18:57
af TaagMan
Kan du ikke også smide et billede op Damsgaard, og fortælle hvor du har koblet fremløb og retur til? :)

gulvvarme shunt driller

: 29 dec 2012 18:58
af TaagMan
Den du mener er fremløb, bliver den i øvrigt nogensinde i nærheden af de 70 grader?

gulvvarme shunt driller

: 29 dec 2012 19:55
af Damsgaard
hej

prøvede før at smide et billede op med måtte opgive :D men linker lige til et.. mit fremløb er sat til i venstre side ved pumpen..
fremløbet bliver ihvertfald meget varmt og det kan os sagtens varme vvb. op..
http://www.dvcenter.dk/media/catalog/pr ... s_2_11.jpg

gulvvarme shunt driller

: 29 dec 2012 20:01
af TaagMan
Det vil jeg mene er rigtigt.... der må bare ikke være flow nok igennem ventilen. Har du prøvet af afmontere knoppen, og styre ventilen manuelt med f.eks. en skruetvinge?

gulvvarme shunt driller

: 29 dec 2012 22:19
af Flammen
hvor er kontraventilen?
er der ingen kontraventil, og flowet/trykket fra varmekredsen er større end gulvvarmekredsen, så løber fremløbet direkte til retur på shunten (mod strømningsretningen)

huset jeg ejer nu, mangler også kontraventilen, som den tidligere ejer havde undladt. det kan virke uden ved at sætte cirkulationspumpen på shuntkredsen på max.

endnu en ting jeg ikke har fået fixet. alting tager jo tid, og ingenting tager mindst en halv time

gulvvarme shunt driller

: 30 dec 2012 10:29
af levi
Flammen skrev:hvor er kontraventilen?
er der ingen kontraventil, og flowet/trykket fra varmekredsen er større end gulvvarmekredsen, så løber fremløbet direkte til retur på shunten (mod strømningsretningen)

huset jeg ejer nu, mangler også kontraventilen, som den tidligere ejer havde undladt. det kan virke uden ved at sætte cirkulationspumpen på shuntkredsen på max.

endnu en ting jeg ikke har fået fixet. alting tager jo tid, og ingenting tager mindst en halv time
Kontraventilen er i det nederste rør på pumpeshunten (Returen).

Jeg tror der er skidt i ventilen, - siden temp. ikke vil stige (Nu det virkede fint sidste år).

Pumpen står den på permanent tryk eller modulerende (Blinker den grønne diode ?) - hvis dioden blinker gør så løsn de 2 skruer i dækslet, - inde der bagved sidder der 2 switche - sæt dem modsat af hvad de står til nu, - herefter kører pumpen permanent tryk istedet (Det anbefales altid på gulvvarme). :great:

gulvvarme shunt driller

: 03 jan 2013 18:28
af Damsgaard
hej søren..
ja den blinker,, så ændre det lige..
det lykkedes mig at få den op op 40 grader,.. men den burde jo kunne mere så skal lige have ventilen af og kigget efter..
kontra ventilen er skruget så langt ned som den kan uden at den bliver utæt..

gulvvarme shunt driller

: 03 jan 2013 22:14
af levi
Damsgaard skrev:hej søren..
ja den blinker,, så ændre det lige..
det lykkedes mig at få den op op 40 grader,.. men den burde jo kunne mere så skal lige have ventilen af og kigget efter..
kontra ventilen er skruget så langt ned som den kan uden at den bliver utæt..
"kontraventilen er skruet så langt ned som den kan uden at den bliver utæt" ?

Hvad er det du skruer på ? - Du kan ikke skrue på kontraventilen ??? :shock:

gulvvarme shunt driller

: 03 jan 2013 22:33
af Ernst Drastrup
Hvor finder man returen hjem til kedlen i dette arrangement.??

Jeg ser heller ingen kontraventil i systemet.