vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 21:51
af supra thomas
ok. mit starter og stopper jo hele tiden afhænigig af temp i garagen, og syntes den har svært med at balancer sig igen, eften den har været stoppet. så svinger den i temp frem og tilbage igen.. er det normalt?????

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 22:00
af havn
Hvordan styrer du den ? Den bedste måde er med en returventil som lukke vandet igennem når det er kølet nok..... Det duer... Nå ja luften som nævnt også evt, til sommer sætte en vandstanden på med vandtryk.... Det kan trække ret meget luft ud hvis man har en lomme ellers som nævnt skrue pumpen op og så lufte ud .....

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 22:27
af pso
Jeg er enig med Ernst m. fl en gulvarme pumpe skal køre med højt flow, vejledninger til de nye sparepumpe med automatic siger:
smedegård AA skures op på max.
grundfoss skriver at man Ikke skal stille den på manuel højeste eller næst højeste trin, ikke på auto.
Hvor længe afhænger af hvormange kubikmeter beton og hvor dybt dine slanger ligger. 24 timer er en meget normal tid for at tidskonstant på gulvarme støbt i beton.

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 22:46
af supra thomas
Men kan i så fortælle mig hvordan flowregulatorerne skal stå? der er jo en skala fra 0 til 7 mener jeg på de flowmålere som sidder på toppen.

for nogle siger at de skal stå med så lav et flow som muligt for at få retur temp op andre siger de skal næsten stå helt åbne for at få så stort et flow som muligt...

Hvad er rigtigt og hvad er forkert?

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 23:02
af Ernst Drastrup
Det hedder sig, at både en cirkulationspumpe og en flowmåler skal netop køre det flow igennem, så man kan nå ud til den fjernestliggende radiator.
Når den kan trække den fjernestliggende radiator med, så er der ingen grund til, at pumpe mere vand igennem systemet.

Det irriterede mig, når en ejer af et anlæg selv havde stillet pumpen op på trin tre, når den nemt kunne klare at køre på trin et.
Det er spild af både strøm og slidtage indvendigt i rør og fittings.

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 23:08
af levi
supra thomas skrev:Men kan i så fortælle mig hvordan flowregulatorerne skal stå? der er jo en skala fra 0 til 7 mener jeg på de flowmålere som sidder på toppen.

for nogle siger at de skal stå med så lav et flow som muligt for at få retur temp op andre siger de skal næsten stå helt åbne for at få så stort et flow som muligt...

Hvad er rigtigt og hvad er forkert?
Flowmålerne skal stå så lavt som muligt - vel og mærke udfra det aspekt at du skal kunne holde den ønskede temp. i de forskellige rum.

Jo længere slange/jo større rum - jo mere flow - og jo mindre rum, - jo mindre flow.

Det hele handler om at "fordele" varmen, - og de største rum/længste slanger skal have mest energi/mest flow :great:

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 23:11
af supra thomas
levi skrev:
Flowmålerne skal stå så lavt som muligt - vel og mærke udfra det aspekt at du skal kunne holde den ønskede temp. i de forskellige rum.

Jo længere slange/jo større rum - jo mere flow - og jo mindre rum, - jo mindre flow.

Det hele handler om at "fordele" varmen, - og de største rum/længste slanger skal have mest energi/mest flow :great:
jeg har kun et 2 kreds anlæg så der er lige til.

dvs de skal helt ned og køre 1 på den flowmåler/regulator?? eller hvor skal de stå

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 23:15
af levi
supra thomas skrev:
jeg har kun et 2 kreds anlæg så der er lige til.

dvs de skal helt ned og køre 1 på den flowmåler/regulator?? eller hvor skal de stå
Jeg gentager lige - Flowmålerne skal stå så lavt som muligt, - udfra det aspekt at du stadig skal have den ønskede temp. i de rum gulvvarmen er i :great:

Om flowmålerne skal stå på 1,2,3,4,5,6,7 kan du fortælle os om et par dage, - det er kun dig der kan indregulere anlægget - vi andre kan kun forsøge at vejlede og hjælpe :great:

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 23:28
af supra thomas
ok det må jeg prøve, er min første gang jeg prøver dette, så så længe den kan holde en stabil temp. så er der indreguleret korrekt. vis den ikke kan så skal der mere flow til

men er der noget jeg skal være opmærksom på nu jeg er rumfølere? for så køre anlægget jo ikke hele tiden jo, så er det vel lidt svært at indregulere eller???

vandbåret gulvvarme på centralvarme anlæg

: 19 dec 2012 23:30
af supra thomas
eller skal telestaterne afmonteres til rumfølerne og så man styre temp på via flowmålerne istedet??