Side 2 af 3

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 18:46
af John Skov Jensen
Det bliver nok lige så dyrt at indkøbe en "ladeventil funktion" i løsdele, pumpe, termisk ventil, kontraventil, 3 termometre, haner og div fittings

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 18:48
af Zarge
jow jow men er det nødvendig... der skal vel bare noget fut på flowet, shunte funktionen er vel ikke nødvendig...

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 19:06
af pelle
Din svigermor har ret. det selvc. fungerer lige godt om returen stiger lidt til kedlen.men det er jo de forbundne kar, hvis der ikke er en klapkontraventil på returen mellem kedel og tank. så, vil din kedel stå med varmt vand. Det er der jo ingen grund til..
Jeg vil også sige med det varme din kedel kan give fra sig. Så, få en pumpe på der tænder/slukker efter røgtemp. og så en klapkontraventil på returen...

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 19:15
af Skovløber
Jeg forstår ikke hvorfor der skal kontra klap ventil på, hvis der ikke er varmere vand i fyret end i akku, så flyder vandet vel ingen steder...
Eller er det bare mig der har misset noget

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 19:33
af pelle
Skovløber skrev:Jeg forstår ikke hvorfor der skal kontra klap ventil på, hvis der ikke er varmere vand i fyret end i akku, så flyder vandet vel ingen steder...
Eller er det bare mig der har misset noget
Jo. det er fordi, her er kedelbund højere oppe end bund af akku tank. Varmen vil lagdele sig i både kedel og tank. Det var det bedste om kedelbund var et stykke under akkutankens bund. Så ville det selvc. ophøre..Min kammerat har sådan en Reka halmkedel. den er tilsluttet med 2 tommer rør med en stor akkutank... Det fungerer helt perfekt ved selvc. Hans tank står dog på loftet.
Absolut det bedste om kedlen er placeret under akkutanken .

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 19:49
af dhanse15
Tror jeg vil prøve Zarges forslag om at sætte en cirkulationspumpe på. Har en pumpe til at ligge, så der kan lavet et forsøg for billige penge. Hvilken føler til røggastemp. Vil i anbefale?

Mvh
Dennis.

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 19:50
af John Skov Jensen
Zarge skrev:jow jow men er det nødvendig... der skal vel bare noget fut på flowet, shunte funktionen er vel ikke nødvendig...
Jeg ser nu flere fordele med en ladeventil
Flowet over kedlen reguleres i forhold til temperaturen, jo højere temperatur jo højere flow
Ingen flow til akkutank under termostatens åbningstemperatur
God driftsikker løsning
Fremtidssikret hvis nu han kunne finde på at skrotte den møgkedel og købe f.eks en atmos eller orlan
De er nemme at finde på dba

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 19:58
af lille_smed
hej selvcirkulation det virker fint (HVIS DET ER LAVET RIGTIGT ) det med at tanken står ved siden af kedel drop det virker ikke .. tanken bund skal være over kedel top.. eller virker det ikke.. når kedlen kedel og tank står i samme højde .. er flow alt for lavt .. så er der måske kun 300 liter du varmer op til de 95 grader resten er kold .. .. pumpe virker .. men så når kedlen er brændt ud .. så står den og virker som en radiator .. og varmen suser ud i det fri igennem kedlen

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 20:00
af dhanse15
Hov, sættenissen har vist været på spil i mit 1. indlæg. Det er ikke svigermor som var smed, men selvfølgelig svigerfar. Tror Ipadens stavekontrol har ændret det. Men eller griner fejl.

Temperatur i akkutank

: 11 dec 2012 20:04
af pelle
Jeg fandt lige en ved tilfældig søgning på nettet.(bare søg røggastermostat)
Selv har jeg en termostat til røgrøret herhjemme. Den, har sat i brødristeren i en pølsevogn.Føleren sidder blot uden på røgrøret...



Men, jeg giver John ret.... Få, dog den rigtige kedel og laddomat... Så, får du meget mere ud af dit brændsel... :)