Side 2 af 2

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 29 nov 2012 21:41
af Smut 25
Hej igen nå nu har jeg fået samlet luftet og lavet om og luftet fyldt på og luftet
Nå mit spørgsmål er cirkulationspumpe det er en Smedegaard 25-40 men er utilfreds fordi den laver ingenting
Iflg flowmåler er det lige før den kører baglæns :wink:
Og den står konstant på 5-6 watt selvom den er skruet helt op
Den pumper vandret de første 3 meter også op ca 1meter
Lurer lidt om jeg har sat den ex beholder forkert alligevel
Fra kedlen og ud er det monteret som flg,
Sikkerhedsventil pumpe shunt og ca 1 meter efter shunt er trykbeholderen
Monteret

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 29 nov 2012 21:50
af pille bruger
Det ligner at du har luft i / ved pumpen.

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 29 nov 2012 21:53
af Smut 25
pille bruger skrev:Det ligner at du har luft i / ved pumpen.
Okay jeg har luftet på selve pumpen den skrue i midten og den larmer ikke

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 29 nov 2012 22:20
af Smut 25
Har lige luftet den igen men uden held.... Den grønne lampe
På drejeknappen blinker skal den det?

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 30 nov 2012 07:17
af pille bruger
Ja, den skal blinke.
Tag strømmen fra pumpen et øje blik.
Sæt så pumpen på fuld fart. strøm på igen.
Så kan det være at luft proppen suser forbi.

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 30 nov 2012 10:35
af Smut 25
Er prøvet men du er sikker på det er luft så myrer jeg med det efter job

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 30 nov 2012 11:18
af pille bruger
Hvis du skruer justeringen op på maks, og den stadig står på 4 - 6 watt,
så er der manglende modtryk.
Det er som oftest luft der der laver problemet.

Lidt spørgsmål vedr kedel installation

: 08 dec 2012 12:14
af Smut 25
Smut 25 skrev:Hej igen nå nu har jeg fået samlet luftet og lavet om og luftet fyldt på og luftet
Nå mit spørgsmål er cirkulationspumpe det er en Smedegaard 25-40 men er utilfreds fordi den laver ingenting
Iflg flowmåler er det lige før den kører baglæns :wink:
Og den står konstant på 5-6 watt selvom den er skruet helt op
Den pumper vandret de første 3 meter også op ca 1meter
Lurer lidt om jeg har sat den ex beholder forkert alligevel
Fra kedlen og ud er det monteret som flg,
Sikkerhedsventil pumpe shunt og ca 1 meter efter shunt er trykbeholderen
Monteret
Ville lige melde tilbage hvad problemet var her....

Pakgarn foran filteret på flowmåleren......
Nu spiller det maks...